Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

"Intelligente" Raumregelung v2

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • logol01
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich habe da mal eine Frage!
    Ich check es ehrlich gesagt nicht....

    Ich habe zu Testzwecken einen Baustein wie im 1. Bild ersichtlich wie folgt beschaltet:
    Tm ist der Manuelle Drehknopf vom Homematic IP Thermostat
    An TI liegt ein Lacrose Temperaturfühler an, der im Raum auf einem Regal liegt
    Am Ausgang AQt ist der Sollwert der Temperatur, der an den Homematic IP Thermostat übertragen wird.

    Ich habe den IRR2 auf Automatikbetrieb stehen
    Schaltzeiten wie in angezeigten Bild ersichtlich
    Komforttemperatur liegt bei 22.5 Grad eingestellt

    Der Lacrose Temperaturfühler misst konstant 21,4 oder 21.5 Grad - da regelt auf dem Ausgang AQt gar nichts!!!!
    Der IRR läuft jetzt seit ca. 1 Woche
    Nett ist auch, dass in der Abwesenheitszeit der IRR folgendes anzeigt "Raum im Aufheizbetrieb".
    Gerade bei Abwesenheit soll der doch nicht "aufheizen" - oder verstehe ich da was falsch?

    Sollte der IRR nicht die 22,5 Grad am AQt Ausgang hochstellen z.B. auf oder 26 Grad, wenn er feststellt, dass er am Ti immer nur zwischen 20 und 21,5 Grad hat und niemals die 22,5 Grad erreicht? Der müsste doch so intelligent sein am Ausgang der Gradzahl so zu erhöhen, dass am Ti auch mal die Komforttemperatur erreicht wird.

    Ich kapier das Teil echt nicht.....
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von logol01; 15.Feb.2019, 20:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • logol01
    antwortet
    Gibt es denn eine Musterdatei, wie der IRR V2 funktionieren sollte?
    Würde mich sehr freuen, wenn ich eine Config haben könnte, die ich nachbauen kann.

    Ich meine Beschattung, Heizung, Kühlung (meine Wärmepumpe kann auch kaltes Wasser durch die Fußbodenheizung schicken).....

    Einen Kommentar schreiben:


  • mikesimon
    antwortet
    Ich habe die IRR V2 jetzt seit Monaten im Einsatz und die lernt definitiv nicht dazu mit der Zeit.
    Jeden Tag das gleiche, Zimmer ist viel zu früh warm...

    Habe das Thema dem Support gemeldet, jedoch meinten die nur, dass alles i.O. sei und der Regler lernt mit der Zeit..

    Einen Kommentar schreiben:


  • Musicman
    antwortet
    Ich habe die IRR V2 gestern auch getestet und obwohl ich meiner Meinung nach alles korrekt parametriert habe, hat die Raumregelung mein Schlafzimmer die ganze Nacht durch geheizt (weit über der Komforttemperatur). Ich habe jetzt wieder auf V1 zurückgewechselt, hier ist alles verständlicher zu parametrieren und es funktioniert einfach.
    Keine Ahnung, ob die IRR V2 zuerst ein paar Tage laufen müsste, damit die Aktoransteuerung richtig funktioniert. Der "Standardwert" ist ja auch hervorragend dokumentiert.

    Vielleicht braucht es die IRR V2 wie vermutet nur im Zusammenhang wegen dem Automatik Designer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • svethi
    antwortet
    Der IRR taugt meiner Meinung nach nichts. Was bringt denn eine Selbstlernende Aufheizzeit, wenn man hier dann immer liest wofür es denn im Regler die Heizzeiten gibt wenn der Regler selbst aber immer heizt 😂 Ein fester Wert ist da doch viel genauer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • IFLUR
    antwortet
    Ihr müsst doch nur die Experten Schulung machen da wird doch das alles ausführlich erklärt :-)
    In kurzen Sätzen: Kaufen sie bitte alles von Loxone und Auto Config drücken fertig.. No Gimmicks , REAL Loxone
    Sorry aber umso mehr sie neu entwickeln umso schlechter wird es gerade...
    Zentral Klima: ??Was wie ??
    Zentral Beschattung: läuft eigeständig weiter auf oder ab auch nach stoppen weiter
    V2 Lichtsteuerung : Szene werd nicht ausgeschaltet sonder weiter durchgeschaltet ???
    V2 Klima-Raum =wie beschrieben Katastrophe( habe alle wieder zurück auf V1 gesetzt )
    Die Abschaffung des Raum Modus ,, für mich immer noch unerklärlich
    Diese ewigen nervenden Nachrichten und Optimierungen Vorschläge in der Config .. es nervt einfach

    Ach hört mit auf .. Schönes Wochenende

    Einen Kommentar schreiben:


  • Christian Fenzl
    antwortet
    "Standardwert" ist super... Was ist denn der Standardwert bei so unterschiedlichen Wärmeübertragern wie Fußbodenheizung und Heizkörper...?
    Die Bausteine werden immer dümmer. Erst die Anwesenheitssimulation, dann die Lichtsteuerung V2 wo man nur noch die Hälfte der Lichter direkt schalten kann, und jetzt verdummt auch noch der Raumregler...

    Einen Kommentar schreiben:


  • CodeZillla
    antwortet
    Das habe ich mich auch bereits gefragt, als ich das in der Doku gelesen habe.
    Habe sie deshalb erst mal nur für einen Raum im Einsatz.

    Auch die Beschränkung auf nur An-/Abwesend sowie keine separate Komfort-Temp für Kühl-/Heizbetrieb finde ich etwas unschön gegenüber der V1.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mikesimon
    hat ein Thema erstellt "Intelligente" Raumregelung v2

    "Intelligente" Raumregelung v2

    Hallo zusammen,

    kann es eigentlich sein dass die "intelligente" Raumregelung v2 dümmer gemacht wurde als die v1?

    Im V1 wurde der Parameter Aufheizgeschwindigkeit noch selbst angelernt, in der Doku steht hierzu "Falls der Wert 0 ist, wird der vom Raumregler gelernte Wert verwendet"

    In der V2 hingegen steht in der Doku nur noch "Falls der Wert 0 ist, wird ein Standardwert verwendet."

    Das heißt ja, dass es die "Intelligenz" des individuellen Aufheizens der einzelnen Räume gar nicht mehr gibt im V2 oder sehe ich da was nicht?

    Gruß
Lädt...
X