Hallo Zusammen.
ich bin gerade dabei Rauchmelder zu installieren.
habe mich für die EI650IW mit dem Koppelmodul EI413 von Ei Electronics entschieden. Wie habt ihr eure Brandmeldezentrale mit dem MS gekoppelt?
auch wenn es nicht Sinn und Zweck der Rauchmelder ist, würde ich die Signale der Rauchmelder auch gerne im Alarmfall nutzen.
Ich habe die Loxone RM und die sind im Baustein Brandmeldezentrale eingebunden. Ansonsten habe ich keinerlei Logik mit den RMs verbunden, außer JA zentral rauf und Licht zentral an.
Zuletzt geändert von Xenobiologist; 20.04.2017, 15:29.
Ich habe einen Digitalen Ausgang des Miniservers (Relais) mit dem potentialfreien Eingang des Koppelmoduls durch meinen Elektriker verbinden lassen und nutze das genau für das vom Thread-Ersteller angebene Szenario (Rauchmelder als Alarmsirenen missbrauchen). Umgekehrt ist ebenfalls ein Ausgang des Koppelmoduls mit einem Eingang des Miniservers verbunden, sodass bei Rauchalarm diverse Aktionen losgetreten werden. Ich hatte das nach der Installation einmal in beide Richtungen getestet und es funktioniert einwandfrei.
Hallo, habe genau die selben Melder wie du inkl. Modul 413 bei mir im Haus eingebaut. Diese habe ich dann an die Abus Texon MX angeschlossen (weil Backupbatterie.) Die Alarmanlage meldet dann einen Brand via Relais an die Loxon zum 24V Eingang weiter an den Brandmeldesteuerbaustein.
Der Vorteil ist das es Autark funktioniert evtl bei einen Stromausfall wird der 413 vom 12V der Abus versorgt und die Alarmanlage ruft mich im Brandfall auf den Telefon an. Der Loxon sendet gleichzeitig eine Pushnachricht.
Gleichzeitig schaltet ein Relais der Loxone im Einbruchsfall die Rauchmelder scharf oder evtl. einen Panicbutton am Bett. Wegen der Ganzen Schaltung müsste ich nochmal tiefer in die Materie schauen wenn du Lust hast
Also hier erstmal die Verkabelung ist einfacher als das Schaltbild in der Loxone weil die ist auch sehr individuell und kaum verständlich.
Verkabelung:
- EI413 wird von der Abus MX versorgt 12V
- Ei413 geht in den Abus CCT1 bis 8 einer benötigt und wird als Feuermelder programmiert
- Loxone Relais schaltet im EI413 den SW Steckplatz als Panicbutton oder Sirene
- Abus MX schaltet bei Feuer das Relais OP1 oder OP2 je nach Programmierung zum 24V Eingang nach Wahl in der Loxone
Programmierung:
Loxone Brandmeldezentralebaustein
Eingang 24V von der Abus in den Baustein ls das wars
kurze Frage zum Anschluss von Loxone zum Funkmodul, um per Miniserver den Rauchmelderalarm auszulösen:
Wie genau hat dein Elektriker das angeschlossen?
In einem Beitrag schreibst du "Ich habe einen Digitalen Ausgang des Miniservers (Relais) mit dem potentialfreien Eingang des Koppelmoduls durch meinen Elektriker verbinden lassen"
In dem Anschlussbild gehen vom potentialfreien Ausgang aus dem Panel (=Miniserver?) zwei Drähte (C und NO) in die beiden SW-Eingänge des Funkmoduls.
Danke für deine Unterstützung!
Ich kann ehrlich gesagt nicht genau angeben, wie es mein Elektriker verdrahtet hat. Er hat sich letztendlich an der Anleitung orientiert. Ich vermute, es wurden einfach die beiden Eingänge des Funkmoduls an den Digitalen Ausgang angeschlossen. Ich kann nur sagen, dass es problemlos funktioniert. Wir hatten kürzlich mitten in der Nacht einen Fehlalarm der Loxone-Alarmanlage (ein Bewegungsmelder hat fälschlicherweise angeschlagen) und ich war zu langsam mit dem Quittieren des Alarms. Die 9 Rauchmelder gingen dann los und das ist lauter als jede Sirene ...
Autsch, das klingt nach einer unruhigen Nacht!
Mein Elektriker startet am Mittwoch noch einmal einen Versuch. Ich werde dann drei Rauchmelder (Flure + Hausanschlussraum) dranhängen. Sollte für ein wenig Alarm ausreichen...
Ich habe es genauso gemacht wie tom37 und es funktioniert auch einwandfrei. In der Bedienungsanleitung des Koppelmoduls ist ein Schaltplan, der meinem Fachelektriker das gut erklärt hat, jedenfalls hat er es angeklemmt und es funktioniert
Die Brandmeldezentrale fungiert als Kontroll- und Überwachungszentrum für das gesamte Brandmeldesystem und empfängt Signale von Brandmeldern und anderen Geräten wie Rauchmeldern, Hitzemeldern, Flammenmeldern und manuellen Feueralarmtastern. minesweeper onlinemagic tiles 3
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.