ich habe eine Be-und Entlüftung, die mich gern mit an die Loxone binden wuerde. Das Geraet verfuegt ueber diverse Schnittstellen (z.B. 5x potenzialfreie Kontakte, 2x 0-10V Sensorsteuerung - siehe Anhang).
Jetzt stellt sich mir bei den (moeglichen) Anschluessen ein paar Fragen.
1) - die 5 potenzialfreien Kontakte kann ich doch mit den digitalen Ausgaengen einer Extension oder eines MS verbinden (also kurzschliessen, zwischen + und - / Schalterprinzip), richtig? Z.B. vom + des SW1 zum digitalen Ausgang und von dort zurueck zum - des SW1.
2) - die 0-10V Sensoreingaenge (Proportionaleingaenge, P1 fuer CO2 und P2 fuer Luftfeuchtesensor) haben lt. Beschreibung "+" "S" "-", wobei zwischen "+" und "-" lt. Datenblatt 24V DC anliegen. Sind sogar knapp 30V DC. Hab's gemessen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich da einen analogen Ausgang einer Extension oder eines MS ranbringen soll? Ich wuerde da gern entsprechende Werte hinschicken, die ich mal von meinen Raumsensoren (Luftfeuchtesensor, evtl. auch CO2) erhalten moechte. Wenn ich einen analogen Ausgang mit dem "S" eines der beiden P-Eingaenge verbinde, passiert ja noch nichts. Ich muss irgendwie das GND des analogen Ausgangs auch mit der Lueftungsanlage verbinden. Kann ich das auf den "-" haengen? Wohl eher nicht?! Da das ein ganz anderes Pozenzial ist, als der MS hat. Wie also soll ich die Werte von einem analogen Ausgang zur Lueftungsanlage kriegen?
Ich weiss, das mir solche Frage normaler Weise der Typ beantworten sollte, der die Anlage installiert hat, aber der hat davon keine Ahnung. Der ist zwar lieb und nett, hat aber von solchen - Zitat "neumodischen Sachen" - keine Ahnung. So ist es eben auf dem Land...

Jedenfalls schon mal vielen Dank und Gruss,
tholle