    Hallo,
    meine Frage geht an alle ekey Besitzer die mehr als einen FS und ein CVLAN installiert haben.
    lt. Angabe ekey müssen die FS in Reihe und der CVLAN am Ende dieses Buses installiert sein.

    Nun habe ich aber den CVLAN in der Hauptvertteilung neben der multi platziert.
    Der eine FS ist in der Vordereingangstür und der andere FS in der Hinteren.
    Alle Kabel (CAT7) gehen zur Hauptverteilung.

    Nun die Frage:
    Hat es jemand mit der gleichen Installation "irgendwie hinbekommen" die FS und den CVLAN so anzubinden, daß es nicht zweier Kabel für Hin-und-Rück von jedem FS benötigt?
    Kann man die Kabel mittels Reihenklemmen verbinden, oder beeinträchtig es den Bus?


    Vom ekey-Support gab es diese Antwort:
    ---------------------------------------------------
    Da beim ekey home CV Lan RS-485 die Terminierung fix gesetzt ist, muss sich dieser bustechnisch zwingend an einem Ende des RS485-Busses befinden.
    Sowohl bei der Steuereinheit multi, als auch bei den home-Fingerscannern kann die Terminierung durch einen Schalter ein- bzw. ausgeschaltet werden.

    Die Komponenten müssen busseitig also wie auch in den Verkabelungsplänen angeführt in Serie angeschlossen werden, jedoch ist es Ihnen überlassen, welcher Artikel am Busende hängen soll.
    Die max. Kabellänge für den RS485-Bus beträgt 500m.
    -----------------------------------------------------

    Gruß HRA