Labmaster, orli
Ja SG Ready wäre auch mein Ziel. Ich habe einen Fronius Symo GEN 24 10., der auch mit der WP verdrahtet ist.
Was habt ihr?
Könntet ihr ev. eure Einstellungen am WR... -
Wechselrichter, die iDM Wärmepumpe und Loxone kommunizieren nur über Modbus TCP, oder?
D.h. die Wärmepumpe und Loxone greifen parallel / gleichzeitig über Modbus TCP auf den Wechselrichter zu...Einen Kommentar schreiben:
-
Bogenhaus kommentierte Bogenhaus's Antwort auf Fronius Wechselrichterdaten über Modbus TCP/IP in Loxone einlesen.Hallo, die ModBus Spezifikation welche Fronius unterstützt/umsetzt hat diverse Werte welche sie mit einem Scaling Factor (SF) ausgeben.
Der Endwert ist jeweils als Wert * 10 ^ SF zu berechnen.... -
romildo kommentierte Bogenhaus's Antwort auf Fronius Wechselrichterdaten über Modbus TCP/IP in Loxone einlesen.bausi2k
Ich habe "Scale factor for real power" bei mir nicht in Verwendung.
Bei Fronius haben einige Register Skalierfaktoren. Diese geben an mit welcher Wertigkeit der eigentliche... -
In der Fronius Welt gibt es nun mal das Solarweb um die Statistiken und Grafiken auszulagern.
Wählt man einen Fronius WR und einen Fronius SmartMeter dann ist alles in einer Umgebung und ein Fronius...Zuletzt geändert von AlexAn; vor einer Woche.Einen Kommentar schreiben:
-
Welche Smart Meter Konstellation eignet sich?
Hi Zusammen,
ich plane aktuell eine 6,5 kwp PV-Anlage (15 Module a 435 Watt) mit einem Fronius Symo Gen24 6.0 Wechselrichter.
Der Wechselrichter wird im Keller installiert - der HAK... -
Mir ist der Unterschied klar. Vielleicht erkläre ich nochmals mein Szeanrio:
Ich verwende awattar hourly, und ich möchte die Batterie mit billigen Netzstrom laden. Sinn ist das zumindest in den...Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo mg1986,
ich hatte dasselbe Problem. So habe ich es gelöst:
Ich habe mir einen NanoPi NEO3 2GB RAM gekauft. Ein Siemens Sentron PAC2200 mit Modbus TCP war bereits vorhanden....Einen Kommentar schreiben:
-
Powerline ist wie eine Netzwerkverbindung. Daher brauchst du den Fronius IP. So hätte ich deine Konstellation zumindestens verstanden. Du überbrückst damit die fehlende LAN Verbinding.
...Einen Kommentar schreiben:
-
Danke dir AlexAn. Das hört sich doch schon mal nicht so schlecht an. Du hast ja den entsprechenden Beitrag im PV-Forum bereits gefunden und kommentiert,
Du hast absolut recht. Ich komme...Einen Kommentar schreiben:
-
Willkommen bei uns im Forum!
Grundsätzlich arbeitet Fronius nur mit der Hardware von Fronius also auch dem Fronius Smart Meter und deren Kombinationen.
Wenn irgendwie möglich...Zuletzt geändert von AlexAn; vor einer Woche.Einen Kommentar schreiben:
-
ABB Terra Wallbox mit Energiezähler ABB B23
Hallo
Habe bei mir in der Firma folgende Situation:
3 ABB Terra-Wallboxen sind über Modbus mit einem ABB B23-Zähler verbunden. Das dazugehörige Lastmanagment funktioniert... -
Fronius E-Ladestation Wattpilot
Schaut so aus als ob da Fronius eine Kooperation mit go-e Charger gemacht hat - anscheinend nicht 100% baugleich
SE_Datenblatt_Fronius_Wattpilot_DE.pdf (photovoltaik4all.de)
https://youtu...Zuletzt geändert von AlexAn; 05.04.2021, 14:46. -
Hallo,
Ich will hier noch einmal meine Meinung dazu abgeben.
Die derzeitigen Hybridwechselrichter versorgen deinen Haushalt zuverlässig, wenn jedoch E-Mobilität dazu kommt - (ich denke auch...Einen Kommentar schreiben:
-
Das kommt darauf an, wie groß die Anlage sein soll und wie ernst dir die Option mit dem Speicher heute schon ist. Hybridsysteme wie der Kostal Plenticore oder Fronius Symo Gen24 bieten die Möglichkeit,...Einen Kommentar schreiben:
-
Bin ein Freund davon den WR über 100% zu betreiben.
Sprich einen neuen Fronius Gen24 12 SC z.B. eine Modulleistung von 16kWp verpassen.
PV Point Komfort für die "USV" mit Umsc...Einen Kommentar schreiben:
-
Energieflussmonitior - Fronius GEN24 + BYD + WP - Zählerkaskade
Hallo Zusammen,
meine PV-Anlage ist jetzt in Stufe 1 fertiggestellt worden. Energieflussmonitor und Zähler wurden eingerichtet. Die Visualisierung ist soweit auch korrekt.
Fronius... -
HannSchuach hat ein Thema erstellt Energieflussmonitor in Verbindung mit Fronius Symo Gen24 und Fronius Smartmeter.Energieflussmonitor in Verbindung mit Fronius Symo Gen24 und Fronius Smartmeter
Servus liebe Forumgemeinde.
Ich habe seit 1 Woche meine PV in Betrieb und würde die jetzt gerne in Loxone RICHTIG und SCHÖN dargestellt haben (Stichwort: "Energieflussmonitor)... -
Fronius Solar API mit 2 Wechelrichtern
Servus aus Wien,
hab e ein Frage ob jemand sich da auch schon die Zähne ausgebissen hat:
Habe ein Fronius Smart Meter an der Wurzel (Netzanschluss).
Dahinter einen WR Fronius... -
Stromwerte an eFriends WATCH+ übermitteln
Hallo!
Seit Anfang März bin ich für die Stromeinspeisung von der ÖMAG zu eFriends gewechselt.
Es gibt die WATCH+ (ein Raspberry im Holzgehäuse), welcher den aktuellen Stromverbrauch...Zuletzt geändert von ares; 15.03.2024, 14:06. -
Notstromaggregat DC / PV Anlage EPC-2165 mit Modbus
Hallo,
ich habe kürzlich meine ersten Schritte mit Loxone unternommen. Die ersten Aktoren sind eingebunden, die Gartenbewässerung läuft, nun vervollständige ich meine PV Anlage.
... -
Hallo Zusammen,
oder kann mir jemand einfach die Bedeutung der einzelnen Werte sagen, ich komme mit den Werten aus dem SM nicht klar und komme bei der Berechnung auf keinen grünen Zweig...Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe auch ein ähnliches Problem. Ich habe den Fronius Smart Meter TS 65A-3 inkl. Endwiderstand in der Wallbox verbaut. Hab dazu bei LoxWiki einen Beitrag gefunden.
Ich bekomm jedoch...Einen Kommentar schreiben:
-
Agreed. That was a behaviour I observed with this wiki entry on 'tuning' Modbus for performance (paragraph g. Optimising Polling Cycle) -
https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOXEN/...Einen Kommentar schreiben:
-
I offer the following observations regarding Modbus polling. Please excuse the English, but sometimes I don't trust the Translator.
I have logic that measures the update rate of Modbus polling...Zuletzt geändert von Tico; 01.03.2024, 04:18.Einen Kommentar schreiben:
-
Daten von Fronius Wechselrichter darstellen
Kennt jemand ein Programm das die Daten vom Smartmeter (http://192.xxx.0.xxx/solar_api…timeData.cgi?Scope=System) optisch schön darstellen kann? Von Fronius gibt es so etwas nicht. -
Loxone Modbus Energiezähler 3phasig
Hallo!
Hätte einen Loxone Modbus Energiezähler 3phasig (Artikelnummer 200157) abzugeben.
War ca. 1 Jahr für einen Fronius Symo Wechselrichter im Einsatz. Bin jetzt aber auf Huawei... -
Fronius per Modbus TCP anbinden und falls das in der Loxone zu wenig ist dann Grafana usw. mit Lox2MQTTEinen Kommentar schreiben:
-
-
Hatte etwas ähnliches bei Fronius und hab den Modbus Server gelöscht und neu eingebunden. Läuft jetzt seit 3 Tagen ohne Probleme.Einen Kommentar schreiben:
-
Moderne WPs kommunizieren direkt mit dem Wechselrichter über TCP, Loxone brauchst nur für die Visualisierung. Die notwendigen Parameter stellst an der WP ein und lässt sie arbeiten…
Beispiel:...Einen Kommentar schreiben:
-
FrozenHeaven hat ein Thema erstellt Fronius Wechselrichterdaten über Modbus TCP/IP in Loxone einlesen.Fronius Wechselrichterdaten über Modbus TCP/IP in Loxone einlesen
Hallo,
ich besitze einen Fronius Symo GEN24 Wechselrichter inkl. Fronius Smart Meter und möchte die Erzeugungswerte und den Netzbezug/-einspeisung über Modbus TCP/IP auslesen.
Die...4 Bilder -
Fronius Hybrid with Modbus TCP
Please leave comments or questions here regarding a loxwiki article at this link - -
I know this is a very old message by now, but I want to have the ability to switch my Fronius Symo (non-hybrid, non gen24) into standby mode when the electricity prices are negative and producing energy...Zuletzt geändert von HBeumer; 11.02.2024, 18:27.Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Fronius Smart Meter
Hallo,
hat jemand von euch schon einen Fronius Smart Meter TS 5kA-3 mit Modbus RTU in das Loxone System eingebunden?
wenn ja ist das mit der Modbus Schnittstelle machbar oder muss dafür... -
Victrone Forecast in Loxone übernehmen
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meine Fronius/Victron Anlage fit für Awattar zu machen.
Ich habe einen 8,2kW Fronius + 2 Victron MPPT sowie 3 Victron Multiplus II mit 35kWh Batteriespeicher... -
Hazze kommentierte DrS332's Antwort auf Energieflussmonitor und Eigenverbrauch - ich bin zu blöd dafür ;-).Nein - musst du meiner Meinung nach nicht. P_PV hängt ja an PF Eingang (die Leistung, kW) und der Baustein zählt das mit und gibt dann auf der Rechten Seite bei MR die kWH - also die Leistung pro Stunde...
Einen Kommentar schreiben: