Loxone EIS6 in ETS5 nicht 0-100%

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Loxone EIS6 in ETS5 nicht 0-100%

    Hallo Zusammen,

    mir ist gerade aufgefallen, dass der EIS6 in Loxone im ETS Busmonitor nicht korrekt angezeigt wird.
    0 und 100% sind korrekt, aber 1% in Loxone wird als 16% auf den KNX Bus geschrieben.

    Ist Euch das auch schon einmal aufgefallen und kann man da was machen?

    Danke und Gruß,
    -Marcus
  • Stewe
    LoxBus Spammer
    • 26.08.2015
    • 285

    #2
    könnte das mit der Lammellenstellung zusammenhängen, das diese beim 2. u. 3 mal fahren nicht mehr korrekt stimmt?
    LG SteWE

    Kommentar

    • Gast

      #3
      In diesem Fall lag es am Baustein "Lichtsteuerung". Da war versehentlich ein Minium Wert eingetragen
      Habe dien Wert jetzt rausgenommen und dann klappt es auch

      Kommentar