Zwangssteuerung DPT2/EIS8

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Mango
    MS Profi
    • 10.10.2015
    • 681

    #1

    Zwangssteuerung DPT2/EIS8

    Hallo Zusammen,

    ich würde gern meine Heizung (Buderus GB172 + KNX10) ansteuern.
    Und zwar geht es darum, dass ich die Pumpen ansteuern kann, dafür muss ich die Heizung in den Heizbetrieb bekommen, sprich eine Freigabe über den DPT2 realisieren.

    Loxone unterstützt diese DPT nicht direkt.

    Hat jemand eine Idee wie ich das realisiert bekomme?
    Take it easy, but take it.
  • madeby
    Azubi
    • 21.10.2020
    • 2

    #2
    Salü Mango
    Hast du eine Lösung zu deinem Problem gefunden?

    Kommentar

    • Mango
      MS Profi
      • 10.10.2015
      • 681

      #3
      Hey Madeby,

      nein leider nicht.
      Wäre wohl möglich mittels Loxberry oder so, jedoch will ich nicht viele Systeme dazwischen haben.
      Fallen mir diese aus, dann wirds mit der Regelung nichts.
      Take it easy, but take it.

      Kommentar

      • madeby
        Azubi
        • 21.10.2020
        • 2

        #4
        Hallo Mango

        Ich habe eine erste Lösung gefunden.
        Nimm einen KNX Aktor Ausgang, setze ihn auf den Datentyp "Dimmen EIS2 (DPT3)
        Wert 120 = keine Prio. AUS
        Wert 121 = keine Prio. EIN
        Wert 122 = Prio. AUS
        Wert 123 = Prio. EIN

        Äs Grüessli aus der Schweiz

        Kommentar

        • Mango
          MS Profi
          • 10.10.2015
          • 681

          #5
          Top, danke dir.
          Werde ich ausprobieren.
          Take it easy, but take it.

          Kommentar

          • duc926
            Dumb Home'r
            • 11.01.2021
            • 23

            #6
            Hallo,
            ich ebenfalls ein Problem um einen Gira 8fach Aktor 2161 00 (Zwangsstellungs-Funktion 2bit) mittels 3fach Taster (1bit) anzusteuern.
            Möchte nur eine Jalousie sperren damit diese bei einer "Scene" nicht runterfährt. Sperrfunktion gibt es im Gira Aktor für diese Anwendung leider nicht.
            Mit dem Taster kann ich das auch vergessen, aber funktioniert das ebenfalls wie oben beschrieben für meine Anwendung.
            Wie wird das mit diese Werten (Logik) umgesetzt?

            Erweiterter EIB/KNX Aktor - Gruppenadresse: "Wert"?, oder mit Analog Wahlschalter --> EIB/KNX Aktor
            Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
            Danke. LG

            Kommentar