Miniserver Gen2 + Modbus energy meter real-time sync issue
Miniserver Gen2 + Modbus energy meter real-time sync issue
Hi everyone, I’m currently using a Miniserver Gen2 with a Modbus-compatible energy meter, and I’ve noticed that the values in Loxone Config update with a noticeable delay (around 5–10 seconds). I’ve already checked the polling interval and network stability, but the lag still happens, especially during rapid consumption changes. Smash Karts Game
Is there a way to achieve near real-time updates (1–2 seconds) for Modbus devices in Loxone, or is this limitation expected due to system design? Also, are there any best practices for optimizing Modbus performance in this setup?
Hi,
to my knowledge there is no possibility to assure a certain checking intervall in Loxone.
In case of Modbus-TCP you could try running a Modbus-reading script like this one having your own checking intervalls. But even there you depend on multi-tasking issues. So if you have a highly loaded Miniserver you might have some latencies, too. Anyway your control is definitely higher.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
Kommentar