Kommunikation zwischen Solarfocus WP und Loxone

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Simon_08
    Azubi
    • vor 23 Stunden
    • 1

    #1

    Kommunikation zwischen Solarfocus WP und Loxone

    Hallo zusammen,

    ich habe aktuell ein Problem mit der Kommunikation zwischen meinem Loxone-System und meiner SolarFocus Wärmepumpe bzw. dem SolarFocus EcoManager Touch und hoffe, jemand kennt sich damit aus.

    Setup:
    Loxone Miniserver
    SolarFocus EcoManager Touch
    PV-Anlage mit M-TEC
    Kommunikation über Modbus TCP

    Das Problem: Loxone kann problemlos Daten von der Wärmepumpe lesen. Ich bekomme z. B.:
    Trinkwassertemperatur
    Statuswerte
    verschiedene Wärmepumpen-Daten

    also grundsätzlich funktioniert die Modbus-Kommunikation in diese Richtung.

    ABER: Die Gegenrichtung funktioniert nicht.
    Die Wärmepumpe bzw. der EcoManager bekommt keine PV-Daten von Loxone. Dadurch bleibt im SolarFocus-Menü unter: Photovoltaik → PV-Status immer „Offline“.

    Ziel: Ich möchte, dass SolarFocus die PV-Überschusswerte von Loxone bekommt, damit die Wärmepumpe den Eigenverbrauch optimieren kann (Warmwasserladung bei PV-Überschuss usw.).
    Relevant wären dabei Werte wie:
    AC PowerGrid
    PV Power

    Diese Werte habe ich bereits in Loxone verfügbar.

    Was wir bereits geprüft haben:
    Modbus TCP ist aktiviert
    Lesen von SolarFocus → Loxone funktioniert
    IP-Adressen stimmen grundsätzlich
    Netzwerkverbindung funktioniert
    Modbus-Vorlagen in Loxone funktionieren
    Service-Menü auf der Wärmepumpe verfügbar
    Interessant: Im SolarFocus Service-Menü unter: Photovoltaik Smart Grid
    kann ich als Typ:
    Modbus TCP auswählen.

    Sobald ich das auswähle, verschwindet allerdings die Möglichkeit, eine IP-Adresse manuell einzutragen.
    Der Installateur meinte, das sei eine „Loxone-Konfiguration“, allerdings ist unklar:
    ob Loxone hier als Modbus Server laufen muss
    welche Register SolarFocus erwartet
    ob Holding Register / Datentypen falsch sind
    oder ob die Gegenrichtung generell falsch eingerichtet ist.

    Aktuell sieht es so aus:
    Loxone liest erfolgreich von SolarFocus
    SolarFocus kann aber keine Daten von Loxone holen
    Dadurch bleibt der PV-Status offline und die Wärmepumpe macht keine PV-optimierte Warmwasserladung.

    Hat jemand:
    SolarFocus + Loxone erfolgreich im Einsatz?
    Erfahrung mit Modbus TCP in beide Richtungen?
    eine Registerliste oder Beispielkonfiguration?
    Tipps bezüglich Modbus Server in Loxone?

    Vielen Dank!
Lädt...