    MDT KNX Präsenzmelder steuert Loxone Lichtbaustein, kleines Problem

    Hallo,

    ich nutze MDT KNX Präsenzmelder und habe diese in den Miniserver eingebunden. Grundsätzlich funktioniert es auch, ich habe aber irgendwie ein Fehler im Programm, den ich nicht rausbekomme.

    Im Flur z.B. fällt das nicht auf, da man sich hier nicht lange aufhält. Im Bad aber z.B. wenn die Zeit des PM auf 5 Min steht, geht das Licht nach 5 Min für eine halbe Sekunde aus und direkt wieder an. Wie kriege ich das weg, dass solang der PM schaltet, auch das Licht durchgehend anbleibt und erst ausgeht, wenn keiner mehr im Bad ist?

    Anbei das Programm.

    Danke für Eure Hilfe.

  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5169

    #2
    Hallo,

    Ich denke mal es kommt von Deiner Schaltung und den Einstellungen in der Lichtsteuerung und im BWM.

    Wieso hängst Du den BWM nicht einfach an Mv und die Helligkeit an AIb der Lichtsteuerung?
    Die Dauer stellst Du mit TH auf 300s ein. Die Nachlaufzeit im BWM möglichst kurz.

    Am Einfachsten schaust Du Dir das in der LiveView mal an, dann siehst Du am ehesten woran das liegen könnte.
    Zuletzt geändert von romildo; 17.07.2017, 13:37.
    LG Romildo

    Kommentar

    • Benny
      Extension Master
      • 10.02.2016
      • 190

      #3
      Danke, habs so gemacht und klappt....