Lüftfeuchtigkeit zu gering

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • GünWün
    LoxBus Spammer
    • 28.04.2016
    • 272

    #16
    Ich werde es heute abend mal versuchen :-) - Melde mich auf jeden Fall
    1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
    1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
    Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
    Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert

    Kommentar

    • GünWün
      LoxBus Spammer
      • 28.04.2016
      • 272

      #17
      Ich hab es so, aber wenn ich den Schalter auf STOPP stelle und die Lüftung ändere (Stufe 1) dann wird nach einer Zeit wieder auf 0 zurückgestellt!
      Irgendwie raff ich das nicht.
      sorry
      1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
      1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
      Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
      Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert

      Kommentar

      • Leo Kirch
        MS Profi
        • 26.08.2015
        • 831

        #18
        Hab mir Deine Lösung nicht wirklich genau angesehen, aber eines ist mir aufgefallen:
        Die Bedingungen werden von oben nach unten geprüft -> Stelle "A3=1" ganz nach oben...und versuch nochmal.
        -

        Kommentar


        • Leo Kirch
          Leo Kirch kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          @romildo: wollte es nur nochmal wiederholen ;-)

        • GünWün
          GünWün kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Danke für´s lesen helfen :-)

        • romildo
          romildo kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Alles kein Problem, doppelt hält besser und Kommentare gehen leider viel zu oft unter.
      • GünWün
        LoxBus Spammer
        • 28.04.2016
        • 272

        #19
        Leo Kirch & romildo
        Funktioniert jetzt genauso wie es soll. Vielen Dank...
        Jetzt geht´s in die Sommerprogrammierung :-)
        1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
        1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
        Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
        Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert

        Kommentar

        • GünWün
          LoxBus Spammer
          • 28.04.2016
          • 272

          #20
          Guten Morgen, ich wieder ;-)
          für den Wintermodus hat das alles tipp topp geklappt. Jetzt wie angekündigt der Sommermodus. Hab an 2-3 Schrauben gedreht. Hab jetzt nur wieder das Problem wenn ich "Lüftungsstopp" aktiviere, die Lüftungsstufe eingestellt wird bleibt die Lüftung so lange an bis sich an der Luftfeuchtigkeit was ändert.

          Danke für eure Hilfe
          1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
          1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
          Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
          Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert

          Kommentar

          • romildo
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 5169

            #21
            Sorry, verstehe nicht was da jetzt wo falsch läuft. Gemäss Bildern ist doch alles so wie es soll, oder nicht?
            Du kannst ja in der LiveView schauen was wann wo anliegt. Vielleicht findest Du so den Fehler.
            LG Romildo

            Kommentar

            • GünWün
              LoxBus Spammer
              • 28.04.2016
              • 272

              #22
              Der Fehler liegt an dem Statusbaustein "Lüftungsstufe - neu" (1. Screenshot). Wenn sich was an der %-Werten etwas ändert dann wird der Wert an "Status - Lüftung" (2. Screenshot) erneuert.
              Obwohl in "Status - Lüftung" AI1 = 0 greift er auf die Werte/Änderungen von AI2 zurück und ändert die Lüftungsstufe entsprechend auf 0,1,2 oder 3. :-(
              1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
              1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
              Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
              Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert

              Kommentar

              • romildo
                Lebende Foren Legende
                • 25.08.2015
                • 5169

                #23
                Ich gehe davon aus, dass sich Bild 3 auf den Statusbaustein "Status - Lüftung" bezieht.
                Liegt dann der Fehler nicht eher in diesem Baustein?
                Wenn der Eingang AI1 auf 1 ist, dürfte da gemäss Bedingung nur 0 am Ausgang AQ anliegen.
                Ich würde einen neuen Baustein anlegen und den alten löschen.
                LG Romildo

                Kommentar


                • GünWün
                  GünWün kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Das habe ich auch gedacht. Werde es gleich zu Hause mal checken. Danke
              • GünWün
                LoxBus Spammer
                • 28.04.2016
                • 272

                #24
                romildo : danke das war´s :-)
                Jetzt habe ich leider noch eine Frage:
                In der Übergangszeit (bei mir 24 Grad) schaltet die Lüftung immer hin und her. Gerade wenn das Aussenthermometer nicht weiss ob es 24 oder 23.9 Grad draussen sind.
                Welchen Baustei muss ich verwendden, damit die Lüftung mind. eine 1/2 Stunde bei dem stehen bleibt was gerade aktiviert wurde?
                Programmierung:
                Temperatur > 24 Grad = Lüftung aus.
                1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
                1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
                Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
                Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert

                Kommentar

                • Labmaster
                  Lox Guru
                  • 20.01.2017
                  • 2696

                  #25
                  Das was du suchst nennt sich Hysterese und lässt sich meiner Meinung nach am einfachsten mit dem 2-Punkt Regler verwirklichen, da dieser eine einstellbare Hysterese vorgesehen hat.
                  siehe: https://www.loxone.com/dede/kb/2-punkt-regler/

                  Du könnteste vermutlich mit wenig Aufwand deinen Statusbaustein welcher den Vergleich Fixwert/Aussentemperatur macht durch den 2-Punkt Regler Baustein ersetzen
                  Zuletzt geändert von Labmaster; 07.05.2018, 14:54.

                  Kommentar

                  • Michael Sommer
                    Lox Guru
                    • 25.08.2015
                    • 1976

                    #26
                    @GünWün,
                    besser passt ein Schwellwertschalterbaustein. Da kann man die Ein- und Ausschalttemperatur passend vorgeben.
                    Ich würde zusätzlich zum Schwellwertschalter noch eine generelle Verzögerung (Abfallverzögert) in die Ansteuerung der Lüftung zwischen deiner Logik und dem Q-Ausgang integrieren. Damit verhinderst Du mit Sicherheit das dauernde "Klick/Klack schalten der Anlage.
                    Gruß Michael
                    Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
                    ELT-UG: MS1, 5 Extensionen, Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys,
                    OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
                    EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
                    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                    Testserver: 2xMS-GEN1

                    Kommentar

                    Lädt...