Hab in Loxone Fluchttürüberwachungen programmiert mit Baustein Alarmanlage
Mit Alarmeingang I4 (Türkontakt) wird die Fluchttür überwacht und bei öffnen der Tür der Alarm ausgelöst
Die Alarme werden falls niemand reagiert automatisch gelöscht und Reset und die Anlage ist wieder Betriebsbereit
Habe unter DM eine maximale Dauer Alarm eingestellt (momentan 30sec) und unter Ca: automatische Alarmquitierung
Wird die Türe bei scharfgeschalteter Anlage geöffnet funktioniert alles perfekt und nach der Alarmdauer schaltet die Sirene ab und nach dem schließen der Tür ist ohne weiterem Zutun die Anlage wieder betriebsbereit.
Wird die Tür jedoch sofort nach dem öffnen wieder geschlossen (vor Ablauf der Zeit maximale Dauer Alarm) schalten die Alarmausgänge auf Dauer!!! (Die Zeit maximale Dauer wird nicht berücksichtigt)
Ist dies ein Fehler in Loxone Config 9.1.10.30 oder kann ich etwas in den Einstellungen des Alarmbausteins ändern?
Grüße
Hans
Kommentar