    Heizventil pendelt

    Hallo zusammen
    Ich frage mich, warum mein Heizventil stark pendelt:
    Wie ihr im Screenshot seht, Pendelt das Heizventil im Büro immer hin und her. Wie ihr im andern Screenshot seht, steigt die Raumtemperatur schön an. Kann mir nicht erklären, warum es zu diesem Pendeln kommt. Jemand eine Ahnung? Gibts ne möglichkeit das Pendeln zu reduzieren?
    Ich verwende noch V 9.3.3.26 auf dem MS.

  • dakine_55
    Smart Home'r
    • 25.01.2016
    • 71

    #2
    Du hast doch „digitale“ Stellantriebe welche nur 1 und 0 können. Da ist das doch normal, da hier mittels PWM deine Temperatur geregelt wird.

    ist doch bestimmt in anderen Räumen ähnlich...

    Kommentar

    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11238

      #3
      Jep, ganz normal bei PWM. Die Zeitspanne ist etwa 10 Minuten, und von der Impulsdauer her bewegt sich der IRR zwischen 20 und 40%. Wenn du den AQ-Ausgang dazu im Vergleich trackst, kannst du das besser sehen.
      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

      Kommentar

      • mpeyer
        Smart Home'r
        • 29.11.2017
        • 52

        #4
        Ja ist in anderen Räumen ähnlich...
        Aha - musste gerade nachlesen, was Heizungsreguliereung mittels PWM ist. Was man da alles lernen muss als Häusle-Besitzer... Aber interessant. Das erklärt dieses Pendeln natürlich, ja. Ich Tracke nun mal noch den AQ-Ausgang - mal schauen.