Schwellwert-Schalter Funktion

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Vogelfrei
    MS Profi
    • 16.05.2016
    • 594

    #1

    Schwellwert-Schalter Funktion

    Hallo zusammen

    Ich bin dabei eine Freigabe zu erstellen in einem bestimmten Temperaturbereich. Dies wollte ich mit dem Schwellwertschalter mache. Die Idee den Analogensensor auf den Schalter und ich gebe den Bereich ein, dies funktioniert nicht durch die Hysterese. Wie kann ich diese Funktion erstellen mit sofortiger Umschaltung?

    Beste Grüsse
  • doc-brown
    Lox Guru
    • 13.09.2015
    • 1493

    #2
    hi,

    ich bin gerade nicht am pc - aber es gibt sowas wie ein analogueberwachungsbaustein - hast du den mal versucht?

    Kommentar

    • Vogelfrei
      MS Profi
      • 16.05.2016
      • 594

      #3
      Hi doc-brown

      dies funktioniert wenn ich den Ausgang negiere.

      vielen Dank

      Kommentar

      Lädt...