Brand & Wassermeldezentrale Hauptalarm durch 2. Melder

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Brand & Wassermeldezentrale Hauptalarm durch 2. Melder

    Hallo zusammen

    Gibt es eine Möglichkeit diesem Baustein zu sagen, das der Hauptalarm beim Auslösen eines 2. Melder direkt auf den Hauptalarm wechselt?
    Das wäre bei BMA´s ja auch der Standart.
    1 Melder = Voralarm
    2 Melder = Hauptalarm, Fernalarm

    Gruß
    Marcel
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5161

    #2
    Hallo,
    Eine Möglichkeit es dem Baustein direkt zu sagen sehe ich nicht.
    Mit ein paar externen Bausteinen müsste dies aber schon möglich sein.

    Beispiel:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Hauptalarm2Melder.png
Ansichten: 415
Größe: 69,8 KB
ID: 201684
    lg Romildo

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Danke für den Hinweis. Ich wusste bis jetzt nicht, das man die Parameter Eingänge auch beschalten kann.
      Das funktioniert so wie gewünscht.