    Schwellwertschalter funktion?

    Hallo,
    wenn ich im Schwellwertschalter für Von/Voff den gleichen Wert eingebe z.b. 2, dann sollte dieser doch nur bei dem Wert 2 den Ausgang auf on schalten, oder verstehe ich die Beschreibung falsch?
    Ich habe laut Live View am Eingang der Wert 2, aber beide Schwellwertschalter sind am Ausgang auf EIN.
    Gruß
    Matthias
    Zuletzt geändert von Matthias; 01.02.2016, 08:13.
  • Michael Sommer
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1957

    #2
    Hallo Matthias,
    gibt dem Schwellwertbaustein eine Chance und stell einfach eine minimale Hysterese ein. Dann funktioniert dieser auch. Oder verwende einen "Vergleicherbaustein".
    Gruß Michael
    Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
    ELT-UG: MS1, 5 Extensionen, Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys,
    OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
    EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1

    Kommentar

    • Matthias
      Extension Master
      • 06.09.2015
      • 198

      #3
      Hallo Michael,
      danke für den Tipp, ein Vergleich macht natürlich hier viel mehr Sinn als der Schwellwertschalter.
      Gruß
      Matthias