Präsenzmelder AIR

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gargamel
    MS Profi
    • 16.12.2018
    • 721

    #1

    Präsenzmelder AIR

    Hallo zusammen,

    ich komme mit dem neuen Präsenzmelder nicht ganz klar. Da ich ihn über Batterien betreibe habe ich ja nur den Eingang MV (Bewegungserkennng) zur Verfügung.
    Nun möchte ich ganz einfach ein Licht einschalten lassen wenn Bewegung erkannt wird und wenn keine Bewegung mehr erkannt wird soll das Licht laut Zeit TH wieder ausgeschaltet werden!
    Leider funktioniert das nicht. Habe einige Kabelgebundene Präsenzmelder sowie einen Bewegungsmelder Air. Dort funktioniert es überall wunderbar.

    Wenn der Präsenzmelder Bewegung erkennt dann bleibt er ewig aktiv obwohl gar keine Bewegung mehr erkannt wurde?? Habe auch schon einen Präsenzbaustein dazwischen gehängt aber das funktioniert auch nicht wirklich.

    Kann mir jemand sagen an was das liegen könnte oder was ich falsch mache??
    Angehängte Dateien
  • Lightpicture
    Lebende Foren Legende
    • 16.11.2015
    • 3761

    #2
    Wie sieht den die Nachlaufzeit Präsenz[s] aus ?
    Hier ist default 300 sek eingestellt.
    Stell das mal runter.
    Bei den BWM habe ich 3 sek eingestellt.
    FG
    Lightpicture

    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

    Kommentar


    • THX
      THX kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Wenn er Mv verwendet, dürfte doch die Nachlaufzeit Präsenz nicht relevant sein.
      Diese sollte doch nur für den Ausgang P (des PM) relevant sein...
      Zu Mv gibt es keine Einstellungen. Ich bin mir nicht sicher, aber war die nicht einmal etwas das auch Mv eine gewisse Zeit "AN" bleibt um die Pakete zu reduzieren.
      Zuletzt geändert von THX; 10.11.2020, 12:12.
  • THX
    Lox Guru
    • 06.01.2016
    • 1499

    #3
    Vermutlich nicht dein Problem, oder?
    https://docs.google.com/document/d/1...tjBgmx2OY/edit
    Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
    DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause
    Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...)
    Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)

    Kommentar

    • Lightpicture
      Lebende Foren Legende
      • 16.11.2015
      • 3761

      #4
      Es steht
      Nachlaufzeit Präsenz [s]
      Wertebereich 2....60000
      Nachlaufzeit für Präsenz- und Bewegungsmeldereingang
      FG
      Lightpicture

      Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

      Kommentar


      • THX
        THX kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Stimmt! "P" berücksichtigt zusätzlich noch die "Lautstärke", also kurz einstellen und ggf. mit einem nachgelagerten Präsenzbaustein (sollte es anderweitig benötigt werden) "verlängern"

      • Gargamel
        Gargamel kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Habe das anfangs mit dem Präsenzbaustein versucht.

        Wenn man diesen Baustein verwendet dann wird die Nachlaufzeit im Präsenzmelder auf „ Wert durch Logik“ gesetzt. Somit muss man im Präsenzbaustein eine längere Laufzeit angeben damit dann der Eingang P vom Lichtbausteinoder Audiobaustein... aktiv bleibt. In dieser „aktiv“ Zeit erkennt der Präsenzmelder dann aber keine Bewegung und startet die Nachlaufzeit dann nicht und es funktioniert dann nicht wirklich.

        Entweder ist das noch ein Bug oder mein PM hat einen Macken..

      • THX
        THX kommentierte
        Kommentar bearbeiten
        Mit dem Präsenzbaustein bekommst du eventuell auch noch ein "Problem" weil dieser nicht automatisch (z.B. über einen Zentralbaustein) zurückgesetzt wird.
        Zuletzt geändert von THX; 10.11.2020, 13:54.
    • Gargamel
      MS Profi
      • 16.12.2018
      • 721

      #5
      Lightpicture habe gerade auf 3sek runter gestellt. Der PM bleibt trotzdem immer aktiv..
      Bei meinem BWM habe ich auch 3 sek da Funktioniert es auch bestens nur der PM will nicht.

      THX versteh das nicht wirklich ​​​​​​, was soll man laut dieser Beschreibung dann machen?

      Hab den PM auch komplett gelöscht und neu angelegt, funktioniert nicht.

      Kommentar

      • Gargamel
        MS Profi
        • 16.12.2018
        • 721

        #6
        Ich habe wirklich keine Ahnung warum aber jetzt funktioniert es plötzlich. PM geht bei Bewegung Kurz an und nach 3 Sekunden wieder aus. So muss das sein damit ich MV am Lichtbaustein benutzen kann.

        Sehr seltsames Verhalten! Vorher blieb er mindestens für 10 Minuten aktiv, plötzlich geht es ohne das ich was geändert habe??

        Kommentar

        • Lightpicture
          Lebende Foren Legende
          • 16.11.2015
          • 3761

          #7
          Wie sieht es in der Liveview aus?

          Ich hatte vor einigen Jahren einen neuen BWM Air der hat immer Bewegung erkannt wo keine war.
          Sogar in einer verschlossenen Schachtel.
          Nicht dass deiner ev defekt ist.
          FG
          Lightpicture

          Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

          Kommentar

          • deepinpowder
            LoxBus Spammer
            • 07.03.2016
            • 413

            #8
            Zitat von Gargamel
            Ich habe wirklich keine Ahnung warum aber jetzt funktioniert es plötzlich. PM geht bei Bewegung Kurz an und nach 3 Sekunden wieder aus. So muss das sein damit ich MV am Lichtbaustein benutzen kann.

            Sehr seltsames Verhalten! Vorher blieb er mindestens für 10 Minuten aktiv, plötzlich geht es ohne das ich was geändert habe??
            Kann es sein, daß die erste Nachlaufzeit noch nicht abgelaufen war? Es gab mal ein Video von Markus, da wurde der BWM erklärt und man musste auch zuerst die erste Nachlaufzeit abwarten, damit die neue greift.
            Zuletzt geändert von deepinpowder; 10.11.2020, 13:17.

            Kommentar

            • Lightpicture
              Lebende Foren Legende
              • 16.11.2015
              • 3761

              #9
              Auch wenn ich die Config ändere und neu einspiele?
              FG
              Lightpicture

              Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

              Kommentar

              • deepinpowder
                LoxBus Spammer
                • 07.03.2016
                • 413

                #10
                ja, so war es zumindest im Video.



                Kommentar


                • Lightpicture
                  Lightpicture kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  Danke
                  In dem Video geht es um den Bewegungsmelder und nicht Präsenzmelder.
                  Zuletzt geändert von Lightpicture; 10.11.2020, 13:17.

                • deepinpowder
                  deepinpowder kommentierte
                  Kommentar bearbeiten
                  gerne !
              • deepinpowder
                LoxBus Spammer
                • 07.03.2016
                • 413

                #11
                Kann es sein, daß der BWM die Nachlaufzeit selbst sendet und unabhängig vom MS ist?

                Kommentar

                • Lightpicture
                  Lebende Foren Legende
                  • 16.11.2015
                  • 3761

                  #12
                  Das kann ich mir nicht vorstellen.
                  Der Eingang Mv wird ja in der Config verwendet und läuft über den MS.

                  Bei meinem BWM ist Tree, nicht Air, bleibt der Mv so lange EIN wie eingestellt.
                  In meinem Fall 3 sek.
                  Kann beim Tree sekundenweise hoch/runter gestellt werden.

                  Beim BWM Air gibt es nur 3 fixe Werte.
                  3 sek
                  75 sek
                  450 sek
                  Warum auch immer.
                  Zuletzt geändert von Lightpicture; 10.11.2020, 13:26.
                  FG
                  Lightpicture

                  Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

                  Kommentar

                  • deepinpowder
                    LoxBus Spammer
                    • 07.03.2016
                    • 413

                    #13
                    War nicht im Forum die Rede davon, daß ein Präsenzmelder Air OHNE 24V nur ein Bewegungsmelder Air ist? Evtl. kann man diese Werte verändern, wenn im 24 V Betrieb.

                    Gab es für das 868 MHz Band nicht die Vorgabe, die Funkbelastung gering zu halten. Vielleicht besteht hier ein Zusammenhang.

                    Kommentar

                    • THX
                      Lox Guru
                      • 06.01.2016
                      • 1499

                      #14
                      Zitat von deepinpowder
                      War nicht im Forum die Rede davon, daß ein Präsenzmelder Air OHNE 24V nur ein Bewegungsmelder Air ist? Evtl. kann man diese Werte verändern, wenn im 24 V Betrieb.

                      Gab es für das 868 MHz Band nicht die Vorgabe, die Funkbelastung gering zu halten. Vielleicht besteht hier ein Zusammenhang.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 11-11-_2020_14-32-41.jpg
Ansichten: 730
Größe: 15,2 KB
ID: 274601
                      Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star
                      DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause
                      Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...)
                      Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)

                      Kommentar

                      • Gargamel
                        MS Profi
                        • 16.12.2018
                        • 721

                        #15
                        Ja bei dem Präsenzmelder Air Batteriebetrieben funktioniert nur die Bewegungserkennung. Die Präsenzerkennung und Lautstärkenerkennung funktioniert Batteriebetrieben nicht.

                        Möchte man den Bewegungsmelder an einem Eingang P verwenden (z.B. beim Audioserver) dann muss man den Präsenzbaustein verwenden mit einer geringen Nachlaufzeit (3sek.) Anstelle des Präsenzbausteins kann auch eine Ausschaltverzögerung verwendet werden damit Eingang P aktiv bleibt.