Anbindung Vaillant ecoTEC plus VCW 206/5-5 per 0-10V

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Benny1995
    Azubi
    • 04.01.2021
    • 3

    #1

    Anbindung Vaillant ecoTEC plus VCW 206/5-5 per 0-10V

    Hallo, ich würde gerne meine Vaillant Therme nach Vorlauftemperatur per 0-10V ansteuern. Hardware ist alles ready komme nur bei der Programmierung nicht weiter. Der Richtige Baustein müsste ja der Klima Controller sein. Damit abhängig von den Anforderungen der einzelnen Heizkreise sowie der Aussentemperatur die Vorlauftemperatur geregelt wird. Das Ergebniss is dann der digitale Ausgang Heizen. Wie komme ich jetzt von dem zu einem 0-10V Signal welches die Vorlauftemperatur steuert ..
  • Thomas Kührer
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 397

    #2
    Hallo,
    die benötigte Vorlauftemperatur erzeugst du über den Baustein Intelligente Temperatursteuerung.
    Die ausgegebene Soll-Vorlauftemp. (bzw. Puffertemp.) kannst du mittels dem Baustein Skalierer in 0-10V wandeln.

    z.B.: 20 °C --- 0V; 50 °C --- 10V je nachdem was die Therme erwartet.
    Die Skalierung kann man auch direkt in den Eigenschaften des Analogausgangs machen.

    Den Klimakontroller würde ich als generelle Heizanforderung sehen.
    Da kann z.B.: die Aussentemp. eingestellt werden deren 48h Durchschnitt die Heizung frei gibt, usw.

    LG, Thomas

    Kommentar

    • Benny1995
      Azubi
      • 04.01.2021
      • 3

      #3
      Danke glaube jetzt hab ich es schaut nun so aus...

      Kommentar

      Lädt...