m.haunschmid, maxw:
sorry dass ich erst heute antworte. Ich habe erst jetzt gesehen dass ihr mir geantwortet habt.
Also ich verwende die Modbus Extension und das klappt sehr gut, nach wie vor.
Einen rasp setze ich wirklich nur ein wenn kein konventioneller Weg möglich ist per Loxone. Ist ja wieder ein zusätzliches Gerät was 24/7 Strom braucht und kaputt gehen kann.
Anleitung, hmm.. Ist dein Thema noch aktuell m.haunschmid?
Eine Frage noch zum Anschluss der Modbus Extension an den Enervent Modbus.
Habt ihr nur die beiden Modbus Leitungen A und B angeschlossen an der Enervent? Oder versorgt ihr auch die 14 V auf der Enervent Platine? Mein Installteur meinte das muss man tun, ich glaube ihm aber nicht so recht, kommt mir komisch vor.
So, leider bekomme ich über den Modbus von der Enervent keinerlei Daten. Von 2 anderen Geräten aber schon.
Ich habe alles probiert und überprüft, Mobbus Adresse stimmt (10 habe ich eingestellt, 1 und 2 sind schon verwendet) Baudrate stimmt (19200) ich habe es mit und ohne Terminierung versucht, mit und ohne GND.
Das einzige was ich noch nicht probiert habe, ist da ein 14V Versorgung anzulegen, weil weiter oben gesagt wurde, das soll/darf man nicht!?
Muss das Ding jetzt versorgt werden oder nicht? Kann da jemand von euch mal bitte nachsehen?
So entschuldige für die lange Wartezeit.
Ich habe bei mir nur A+ und B- aufgelegt.
Im Anhang habe ich ein paar Bilder, wie das Ganze bei mir aussieht. Vielleicht hilfts ja, dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
Was sicher auch empfehlenswerte wäre, ist die Verbindung selbst mal mit einem Programm wie "qModMaster" (kostenlos. "https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/") zu testen.
Danke, werde nochmals alles prüfen und gegen deine Umsetzung querchecken.
Ich habe zwar eine andere Platine, aber prinzipiell den selben Anschluss mit Masse A B und 14V (bei dir steht da 12V)
Wesentliche Informationen für mich, du speist da KEINE 12V ein, so wie ich keine 14V einspeise.
So, das Problem ist gefunden und leider ziemlich doof...
In der Enervent Doku steht zu Modbbus
Specification of Modbus:
Modbus address 1 (default)
Communication standard RS485
Modbus traffic via Modbus connector X26 of controller card
Speed 9600, 19200 or 115200 bps
8 bit
No parity or parity.
Problem ist, das mit No parity or parity funktioniert zumindest bei mir nicht.
Es geht leider nur no parity mit einem Stop Bit - was aber wieder die Loxone Modbus Energiezähler (habe 2 davon, einen für Gesamtverbrauch und einen für die Wärmepumpe extra damit ich mir die AZ (habe auch Wärmemengenzähler) errechnen kann) nicht können, die können Even/Odd Parity und 1 Stop Bit oder ohne Parity und 2 Stop Bits.
Das wird wohl auf eine 2. Modbus Extensioin hinauslaufen, blöd aber auch.
m.haunschmid was hast denn du bei der Parity eingestellt?
Liebe Grüße, Max
PS: Die AZ der WP (mit 2 x 120m Bohrung) ist die letzten 3 Monate immer ganz knapp über 5
Bei mir ist 8n1 eingestellt, also 8 Datenbits, keine Parität und 1 Stopbit. Aber eine 2te Extension wäre fast ein wenig übertrieben. Wäre ein Loxberry mit dem Modbus RTU zu Tcp Plugin nichts für dich?
Hallo, hat zufällig bereits jemand eine eWind per Modbus Tcp in Loxone eingebunden und könnte die Konfiguration teilen? Wäre sehr dankbar - ich schaffe zwar bei einigen Werten Daten auszulesen bzw. zu schreiben, manche Aktoren wollen aber einfach nicht funktionieren. Vielen Dank für die Hilfe!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.