Unterschied Klimakontroller und Intelligente Temperatursteuerung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Unterschied Klimakontroller und Intelligente Temperatursteuerung

    Hallo

    kennt jemand den Unterschied zwischen Klimakontroller und Intelligenter Temperatursteuerung.

    Mein Elektriker hat bei mir die FBH (Gastherme von Viesmann) über die "Int. Temperatursteuerung" eingebunden. D.h. über den Ausgang Qp wird die Heizungspumpe geschalten.
    Nun fragte ich mich ob es einen Unterschied macht dies über den Klimakontroller Baustein zu realisieren und wenn ja, wo liegen die Vorteile/Nachteile?

    Danke für die Hilfe,
    Gruß
  • CodeZillla
    LoxBus Spammer
    • 02.06.2016
    • 211

    #2
    Einfach gesagt, der Klima Controller fast alle Räume zentral zusammen und kann dann entscheiden ob eher geheizt oder gekühlt werden muss je nach Anforderungen aller Räume.
    Du kannst pro Raum mehrere Klima Controller verwenden, die der Menge aller Kühl/Heizquellen entsprechen die verbaut sind.

    Die IRR sind dann dem Klima Controller zugeordnet.
    Zuletzt geändert von CodeZillla; 31.01.2021, 15:45.

    Kommentar

    • Gast

      #3
      Hallo,

      CodeZillla : was genau meinst du mit "zentral zusammenfassen"? Im baustein der intelligeten Temperatursteuerung kann ich auch alle Räume mit IRR auswählen. Oder verstehe ich da was falsch.

      Würdest du ein System mit Gastherme und FBH mit Thermostat in jedem Raum + Stellventile pro Raum nun eher mit dem Klimakontroller einbinden oder mit der intelligenten Temperatursteuerung oder macht es gleich gar keinen Unterschied ?

      Danke.

      Kommentar

      • Christian Fenzl
        Lebende Foren Legende
        • 31.08.2015
        • 11238

        #4
        Hier hat Loxone - finde ich - eine wirklich gute Zusammenfassung gemacht:
        Perfektes Raumklima mit Loxone bedeutet, zu jeder Tages- und Nachtzeit die optimalen Raumtemperaturen bei stets bester Raumluftqualität gewährleisten zu können. Dies ist während des Jahreszeitenwechsels eine ganz besondere Herausforderung. Denn speziell in der Übergangszeit herrscht oft die Anforderung, dass gewisse Räume gekühlt und andere wiederum geheizt werden müssen. Dafür wurden in Loxone Config Bausteine entwickelt, […]


        Der Klima Controller macht die Entscheidung, ob eine Energiequelle bzw. Kühlquelle
        ​​​​​angefordert werden soll oder nicht. Alles Digitalausgänge.

        Die Intelligente Temperatursteuerung hingegen regelt Heizungskomponenten (Pumpe, Mischer/Vorlauftemperatur).

        Der Klima Controller ermittelt also, auf Basis der IRRs, ob überhaupt Energie angefordert werden soll, während die ITS auf Basis der IRRs dann auch noch die genauen Werte (Vorlauftemperatur) vorgibt.
        Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

        Kommentar

        • Gast

          #5
          Hallo

          abermals danke...es wird langsam klarer.
          1. Wie aber hängen in STUFE 3 bzw. 4 (des Artikels: https://www.loxone.com/dede/kb/uebersicht-raumklima/) KLIMAKONTROLLER und ITS zusammen?
          2. Und worin liegt der Unterschied zwischen Stufe 3 und Stufe 4. Ich verstehe nicht wo in Ausbaustufe 3 der Mehrwert ist, wenn durch den ITS "nur" die SOLL-Vorlauftemp. ermittelt wird dann aber wie beschrieben damit nichts gemacht wird. Das machen sie erst in Ausbaustufe 4. Ist die Ausbaustufe 3 dann überhaupt eine "sinnvolle"?
          3. Kann der Klimakontroller (Ausgang H) äquivalent zum ITS (Ausgang Qp) verwendet werden?


          Danke. Gruß

          Kommentar

          • Christian Fenzl
            Lebende Foren Legende
            • 31.08.2015
            • 11238

            #6
            Das ist dann vermutlich doch etwas unglücklich formuliert.
            Im Prinzip ist 3 und 4 das gleiche, aber mit unterschiedlichen Schnittstellen.

            Bei 3 übergibst du das Einschaltkommando und die gewünschte Vorlauftemperatur direkt dem Heizsystem.

            Die 4 verwendest du, wenn du auch Pumpe und Mischer über Loxone selbst ansteuern und regeln kannst.

            Also unterscheiden sich die beiden eher hydraulisch/ansteuerungsbedingt.

            Ich beispielsweise verwende "Stufe 5", mit ITS und IRR, weil ich einen 900 Liter Warmwasserspeicher für Gas und Holzkessel habe. Die Gasheizung, die den Puffer lädt, benötig keinen dieser Bausteine, sondern lediglich einen Schwellwertschalter.
            Die beiden Mischer und Pumpen (zwei Stockwerke), die aus dem Puffer ziehen, werden von zwei ITS angesteuert.
            Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 03.02.2021, 18:46.
            Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

            Kommentar

            Lädt...