Vom MDT Glastaster bekomme ich
GA1 Die aktuelle IST Temperatur
GA2 Die SOLL Temperatur (direkt als Temperatur)
Beide Gruppenadressen sind als Sensor angelegt, soweit so gut ;-)
Damit ich die aktuell SOLL Temperatur aber auch am MDT Glastaster angezeigt bekomme, schreibe ich auf eine Gruppenadresse die aktuelle Sollltemperatur die ich mir vom Ausgang AQt des IRR hole --> Damit ich auch Änderungen über die Visu (Loxone App) mitbekomme.
Zusätzlich schreibe ich die aktuelle Solltemperatur vom Ausgang AQt des IRR auch noch auf eine weitere GA damit der MDT Glastaster weiß von wo er 0.5°C Schritte weg machen muss, sollte es eine Änderung über die Visu (Loxone App) geben.
Problem ist, sende ich die Solltemperatur an Tm muss ich den manuellen Modus aktivieren damit sie verwendet wird, sende ich die Soll Temperatur an Tc klappt die Temperaturverstellung im Absenkbetrieb nicht mehr.
Jemand eine Idee? Bzw. eine gute Umsetzung mit dem MDT Glastaster?