Betriebmodi spezifische Lichtstimmung über den Taster steuern

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Chiten
    Smart Home'r
    • 14.11.2018
    • 58

    #1

    Betriebmodi spezifische Lichtstimmung über den Taster steuern

    Hallo Zusammen

    Seit einiger Zeit funktioniert bei mir die definierten Lichteinstellungen (Stimmungen) auf die spezifischen Betriebsmodi nicht mehr. Konkret wird im Nacht-Modus nicht die gewünschte Lichteinstellung verwendet. Ich weiss jedoch nicht, was ich falsch mache bzw. was ich angepasst habe. Früher hat dies funktioniert und ich weiss nicht, ob dies durch eine Anpassung von mir oder ein Update von Loxone geändert hat.

    Gerne möchte ich, dass im Nacht-Modus die Lichter in den Zimmern auf die entsprechende Stimmung gehen, wenn das Licht durch den Taster aktiviert wird. Kann mir jemand sagen, ob ich da was falsch verstehe oder falsch konfiguriert haben? Ich habe folgende Konfiguration:

    Stimmungen
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: stimmungen.png
Ansichten: 274
Größe: 123,3 KB
ID: 339483

    Automatik
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: automatik.png
Ansichten: 169
Größe: 73,3 KB
ID: 339484

    Danke für eure Unterstützung!
  • Chiten
    Smart Home'r
    • 14.11.2018
    • 58

    #2
    Mir ist aufgefallen, dass dies mit dem Taster nie funktioniert hat. Die Automatik hat nur in den Räumen mit Präsenzmeldern funktioniert. Somit muss ich die Frage anders stellen. Wie baue ich am einfachsten die Lichtsteuerung der Räume um, damit beim aktiven Betriebsmodi Nacht beim ersten Klick auf den Taster die Nach-Stimmung gewählt wird? Falls der Nacht-Betriebsmodi nicht aktiv ist, soll das Verhalten wie gewohnt sein.

    Hat jemand so, was implementiert?

    Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5169

      #3
      Hallo, wie Du bereits festgestellt hast, funktioniert die Automatik nur für die Bewegungseingänge.

      Du könntest aber mittels UND Bausteinen, die Taste am Tag auf den Eingang T5/1 und Nachts auf den Eingang T5/2 der Lichtsteuerung lenken.
      Dazu benötigst Du 2 UND Bausteine. An die Eingänge I1 kommt TI3 von der Taste, an die Eingänge I2 der Betriebsmodus Nacht.
      I2 vom ersten UND muss negiert werden.
      Ausgang Q vom ersten UND auf T5/1, Q vom zweiten UND auf T5/2.
      LG Romildo

      Kommentar