PWM Ausgang an der Air Extension

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Richi608
    Smart Home'r
    • 02.11.2018
    • 71

    #1

    PWM Ausgang an der Air Extension

    Hallo Leute

    ich habe eine Air Extension kann ich mit die RGBW Ausgänge so verwenden das es ein 0 - 10 V Ausgang wird?

    Danke im Voraus
  • darkrain
    MS Profi
    • 25.08.2015
    • 564

    #2
    Laut Datenblatt kann sie es nicht.
    4 PWM outputs: 2.1A per channel, 12 ... 28VDC
    Ohne zusätzliche Beschaltung bzw. Elektronik wird das nichts werde. Du benötigst noch einen Spannungswandler.

    z.B. https://www.amazon.de/PWM-Signal-Spa.../dp/B07YX2F346

    Kommentar

    • Richi608
      Smart Home'r
      • 02.11.2018
      • 71

      #3
      Hast du das schon mal gemacht?
      Skaliert sich das Modul selbst die Eingangpannung auf die 0-10V?

      Kommentar

      • Richi608
        Smart Home'r
        • 02.11.2018
        • 71

        #4
        Was muss ich dann in der Config programmieren wenn ich zb einen Sollwert und Istwert vergleiche und anhand des Wertes der PWM/Analog Ausgang regeln soll ?

        Kommentar

        • darkrain
          MS Profi
          • 25.08.2015
          • 564

          #5
          Nein ich selbst habe das so noch nicht umgesetzt.Du musst das Modul kalibrieren bei 50% und dann den Wert am Poti einstellen. Das ist im Datenblatt beschrieben. Wie für den 0-10V Ausgang dann deine Loxconfig aussehen muss, das kannst du nur selber probieren. Theoretisch musst du hier nichts weiter zaubern, weil du ja noch ein Stück Hardware dazwischen hast.

          Kommentar