Zählbaustein gesucht

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • LoFi
    Extension Master
    • 12.08.2016
    • 124

    #1

    Zählbaustein gesucht

    Hallo,
    ich suche eine einfache Möglichkeit, mehrere (>4) Eingänge auszuwerten und einen zugehörigen Ausgang einzuschalten, wenn 2 oder mehr Eingänge 1 sind.
    Nutze derzeit analoge Addierer und schaue, ob der Ausgang des letzten Addierers größer 1 ist. Kommt mir aber ziemlich umständlich vor.
    Jemand eine elegante Idee?


  • Tico
    Lox Guru
    • 31.08.2016
    • 1035

    #2
    Der Programmblock bietet 13 Eingänge. Natürlich müssen Sie ein PicoC-Programm schreiben, um die Eingänge zu summieren. Ich bin sicher, dass jemand aus dem Forum hier Ratschläge geben kann.
    Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.

    Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5161

      #3
      ...oder an Stelle von mehreren Addierern eine Fenster- und Türüberwachung.
      lg Romildo

      Kommentar

      • Prof.Mobilux
        Supermoderator
        • 25.08.2015
        • 4774

        #4
        Ich find das gar nicht so kompliziert mit den Addierern. Hätte ich auch so gemacht. PicoC würde ich dafür nie nehmen.

        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: 2022-10-01_090142.png
Ansichten: 238
Größe: 20,9 KB
ID: 359257
        🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine


        LoxBerry - Beyond the Limits

        Kommentar

        • LoFi
          Extension Master
          • 12.08.2016
          • 124

          #5
          Vielen Dank für Eure Tipps.
          Hatte nicht gesehen, dass es auch einen 4-fach Addierer und nicht nur den 2-fach gibt, das macht es schon mal deutlich übersichtlicher.
          Wie würdest Du den Fensterüberwachungsbaustein dafür nehmen, romildo ?
          Zuletzt geändert von LoFi; 01.10.2022, 09:46.

          Kommentar

          • romildo
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 5161

            #6
            Zitat von LoFi
            ...Wie würdest Du den Fensterüberwachungsbaustein dafür nehmen?
            Z. B. alle Eingänge auf Dwco, "Grösser oder Gleich" mit Vergleich auf 2 an Open
            Negierung (Punkt) von Eingang Dwco wegnemen.
            Visualisierung Verwenden kann auch entfernt werden.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: VergleichAufZwei.png Ansichten: 0 Größe: 95,2 KB ID: 359266
            oder auch mit Negierung, so als Beispiel
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: VergleichAufZwei1.png
Ansichten: 206
Größe: 97,7 KB
ID: 359268
            Zuletzt geändert von romildo; 01.10.2022, 10:24.
            lg Romildo

            Kommentar

            • LoFi
              Extension Master
              • 12.08.2016
              • 124

              #7
              Bei mir sieht der Baustein so aus (Software Version 12.2.12.1):
              Den Eingang Dwco finde ich leider nicht.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 117
Größe: 9,6 KB
ID: 359276

              Kommentar

              • Labmaster
                Lox Guru
                • 20.01.2017
                • 2598

                #8

                In der aktuellen Config Version wurde von Loxone jetzt alles "eingeenglischt", da muss man dann erst mal die Bezeichnungen raus finden und zuordnen

                lw = dwco
                lt = dwct
                Il = dwcs
                Zuletzt geändert von Labmaster; 01.10.2022, 11:06.

                Kommentar

                • LoFi
                  Extension Master
                  • 12.08.2016
                  • 124

                  #9
                  Ahh, Super, Danke - da muss man erst mal drauf kommen.

                  Kommentar

                  Lädt...