Loxone AC Contol Sollwert per WebAPI

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • geforce28
    Smart Home'r
    • 13.06.2022
    • 94

    #1

    Loxone AC Contol Sollwert per WebAPI

    Moin.

    Ich möchte gerne beim Baustein AC Control per Web-Api die Solltemperatur ändern.
    "/dev/sps/io/AC_Kueche/ϑt/20" habe ich schon probiert...

    Aber /dev/sps/io/AC_Kueche/ϑt liefer auch immer als Value 0...

    Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache, bzw. wie ich das ganze angehen muss ?

    Edit:
    /dev/sps/io/AC_Kueche/all

    liefert übrigens

    error on line 10 at column 78: attributes construct error​

    Edit2:
    /dev/sps/io/AC_Kueche/targetTemperature
    funktioniert auch nicht...
    Zuletzt geändert von geforce28; 04.09.2023, 17:40.
  • geforce28
    Smart Home'r
    • 13.06.2022
    • 94

    #2
    Für alle die es interessiert hier die Lösung:

    Modus (Beispiel Automatik):


    Lüftergeschwindigkeit (Beispiel niedrig):


    Zieltemperatur (Beispiel 18 Grad):

    Kommentar

    • Nobbi75
      Lox Guru
      • 25.08.2015
      • 1288

      #3
      @geforce28

      Hey, Du bist heute mein Held. Ich habe mir schon einen "Wolf" gesucht und alles mögliche ausprobiert. Auf "SetTarget" bin ich nicht gekommen, aber gefühlt auf alle möglichen anderen Alternativen. Jetzt kann ich endlich die der Klimaanlagensteuerung durch externe Tasten steuern OHNE die VISU dabei zu blockieren. DANKE

      Kommentar

      Lädt...