Modbus schreiben, wer kann bitte helfen?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Loxfreunde
    Azubi
    • 13.09.2024
    • 2

    #16
    Mit dem oben angeführten Bsp. von Sofar kann man mit Loxone und MODBUS TCP den Sofar HYD fernsteuern.

    Aktuelle Registerdaten erhält man bei Sofar normalerweise mit dem Firmware Download.
    Das Excel muss man sich sehr genau ansehen, in weiter rechts befindlichen Spalten sind oft wichtige Infos.

    Achtung:
    • die Modbus Extension von Loxone kann aktuell nur 16 und 32 Bit --> kann man nicht für alle Funktionen von Sofar verwenden, die meisten Register kann man damit auslesen.
    • --> Modbus TCP nutzen mit LSE-3 von Sofar (ist eigentlich von Solarman)
    • Bei Modbus TCP nutzt Sofar den Port 8899
    • diese EInstellungen für 64 Bit Register verwenden (Bsp. HEX 11 89 = Dec 4489)
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Screenshot 2024-09-17 071655.jpg
Ansichten: 179
Größe: 31,3 KB
ID: 441489

    Kommentar