leider habe ich nach langer Suche keine Lösung für mein (vielleicht recht simples) Problem gefunden:
Es geht um die Ansteuerung der Wärmepumpe:
* Die Ansteuerung erfolgt u.a. auf Basis der Außentemperatur (Analogeingang) und Abgleich mit Effizienzgrad der Wärmepumpe bei gesagter Temperatur (bei entsprechend großem Effizienzwert)
* Der Wert der Außentemperatur wird 1x pro Minute aktualisiert
* Dies löst aus, dass (bei relevanter Außentemperatur) auch 1x pro Minute der Wert "1" an den Modbus-Actuator "Externe Ansteuerung Heizung" gesendet wird, auch wenn sich der Wert "1" ja nicht verändert
* Die Wärmepumpe gibt mir die Warnung, dass Werte zu oft gesendet werden, und dadurch der Speicher der Wärmepumpe leidet
--> Wie kann ich sicherstellen, dass der Wert nur bei Veränderung an die Wärmepumpe gesendet wird? (und nicht bei jeder Aktualisierung des Wertes der Außentemperatur)
Gibt es da einen geeigneten Baustein, den ich nicht kenne?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps
Kommentar