Hilfe zu Heizlüfter Programmierung

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Asd1234
    LoxBus Spammer
    • 03.01.2016
    • 294

    #1

    Hilfe zu Heizlüfter Programmierung

    Hallo

    Habe einen Heizlüfter in der Werkstatt aufgegängt.
    Leider habe ich keine richtige Idee zur Ansteuerung mit Loxone.

    Momentan schalte ich den Heizlüfter mit einen Schütz ein und aus. Und kann in dann mit 0-10 Volt regeln.
    Theoretisch dürfte ich in auch direkt an Dauerstrom anschließen ( also ohne Schütz , aber das will ich eigentlich nicht)
    Zur Bedienung habe ich nur noch eine Taste zur Verfügung.

    Momentan habe ich es so das ich bei Doppelklick mit einen Schalterbaustein den Lüfter aus und einschalte.
    Und ich über den Dimmerbaustein direkt an den Taster angeschlossen die 0-10 Volt regle.
    Mein Problem ist aber jetzt wenn der Lüfter mit 3 Volt läuft und ich dann per Doppelklick den Schütz ausschalte , das er vor er ausgeht noch kurz hochläuft da der Dimmer bei Doppelklick auf 100% geht.

    Ich steh da momentan auf der Leitung und weiß nicht wie ich das am besten löse.
    Ein Foto von meiner aktuellen config kann ich leider gerade nicht hochladen .

    Hat jemand eine Idee?

    Mit freundlichen Grüßen



  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5169

    #2
    Warum nicht per Einfachklick Ein/Aus schalten und per Langzeitklick dimmen?
    Also nur Dimmerbaustein ohne Schalterbaustein, Taster an Tg, Schütz an S und 0-10V an D
    LG Romildo

    Kommentar


    • Asd1234
      Asd1234 kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Danke.
      Hat wunderbar geklappt.
      Mit freundlichen Grüßen

    • romildo
      romildo kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Bitte gerne.
  • Asd1234
    LoxBus Spammer
    • 03.01.2016
    • 294

    #3
    Hallo

    Danke das hört sich gut an.
    Das mit Ausgang "S" war mir nicht bewusst.

    mfg

    Kommentar

    Lädt...