    Abfrage von Modbus Register

    Guten Morgen,
    kurze Frage an die Loxone Profis unter euch.

    Ich habe ein Eingangs Register mit der Adresse 30016 vom Typ Float (Big Endian), Länge 2. Wie kann ich dieses in Loxone über Modbus TCP abrufen?

    Ich habe gefühlt schon alles an Befehlen und Datentypen in der Loxone Config probiert aber bestimmt irgendetwas übersehen.

    schönen Tag,
    Gruß Tobi
  • Mango
    MS Profi
    • 10.10.2015
    • 672

    #2
    Du solltest deine Config mit den entsprechenden Einstellungen posten und das Registerblatt des Modbus-Gerätes.

    Wenn du bereits alle Einstellungen probiert hast, vermute ich, dass du eine falsche Adresse hast.
    Oft muss man 1 dazu addieren oder 1 subtrahieren.
    In deinem Fall wäre das 30017 oder 30015.
    Take it easy, but take it.

    Kommentar

    • TobiTechnik
      Dumb Home'r
      • 15.02.2016
      • 18

      #3
      Ich hatte es mal im Iobroker mit dem Modbus Adapter probiert. Dort funktioniert es mit den Einstellungen (siehe Bild).

      Die Daten kommen von einem Wachendorff Gateway HD67564-A1 (siehe Link)

      Hatte es mit den Adressen (+1 , -1) auch schon probiert.


      Gruß
      Tobi