Analog Wert an virtuellen HTTP Ausgang übergeben

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • blaess
    Smart Home'r
    • 06.09.2015
    • 81

    #1

    Analog Wert an virtuellen HTTP Ausgang übergeben

    Hallo zusammen
    weiss jemand, ob man bei einem virtuellen HTTP Ausgang einen Analogwert übergeben kann? Man kann ja wählen, ob man den Ausgang als Digital- oder Analogausgang haben will. Zudem steht in der Beschreibung beim Feld "Befehl bei EIN" etwas von "Wertangabe:<v>. Wenn ich aber einen Analogwert anlege wird der nicht in die Variable <v> geschrieben.
    Ob das aber wirklich funktionieren soll weiss ich nicht.
    Cheers
    blaess
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5169

    #2
    Ja das funktioniert genau so, indem du <v> in "Befehl bei EIN" schreibst.
    LG Romildo

    Kommentar

    • blaess
      Smart Home'r
      • 06.09.2015
      • 81

      #3
      Merci für das Feedback. Habe das Problem gefunden. Wahrscheinlich ein Bug. Denn der Miniserver schick folgenden String.

      /HMIinput.cgi?val%A0x2301+0x905D7B4B+0x100=94

      statt

      /HMIinput.cgi?val%3A0x2301+0x905D7B4B+0x100=94

      sobald ich am Ende <v> eingebe. Er verschluckt mir eine "3" nach dem "%". Bei einem fixen Wert funktioniert es. Komisch!

      Kommentar

      • svethi
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 6346

        #4
        Und wo ist jetzt der Bug?
        Wie sieht denn der Befehl aus? Wie sieht der Teil in der Config aus? Was willst Du wie erreichen?

        Es kann doch keiner nachvollziehen.

        Gruß Sven
        Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)