Inteligente Raumregelung -Shd bleibt "aus", obwohl Ist-Temperatur Vc über Vsh-

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • e.tello
    Azubi
    • 03.06.2020
    • 5

    #1

    Inteligente Raumregelung -Shd bleibt "aus", obwohl Ist-Temperatur Vc über Vsh-

    Hallo zusammen,

    erstmal mein Glückwünsch für alle beteiligten am diesem Forum. Hier steckt großes Potenzial am Wissen und Hilfbereitschaft. Das finde ich klasse.



    Nun zu meiner Frage:

    Kann mir jemand erklären, warum in Baustein "Inteligente Raumregelung" der Ausgang Shd nicht auf "ein" wechselt, wenn die aktuelle Temperatung Vc (im Heißbetrieb) über Vsh steigt?
    Siehe Bild unten: Shd-Ausgang bleibt auf "aus"

    Ich beschäftige mich schon seit Monaten damit und finde den Fehler nicht.

    Vielen Dank und beste Grüße
    Enrique


    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 236
Größe: 63,0 KB
ID: 432656
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 162
Größe: 196,3 KB
ID: 432657
  • jensmh
    Smart Home'r
    • 25.08.2015
    • 98

    #2
    Welche Config / Miniserver Version benutzt Du? Gerade mal bei mir geschaut, da sieht es mit 15.0.5.11 (ich war so wahnsinnig) im Kühlbetrieb richtig aus (ich hab leider keine Beschattung )

    Kommentar

    • e.tello
      Azubi
      • 03.06.2020
      • 5

      #3
      Hallo Jensmh,

      vielen Dank für deine Rückmeldung.

      Ich nutze folgende Versionen:
      Config 15.0.5.11
      Miniserver Gen 2: vers. 15.0.5.11

      Kommentar

      • Maverick2805
        Smart Home'r
        • 14.05.2023
        • 32

        #4
        Kann es sein, dass der Baustein durcheinander kommt, dass die Temperature Shading cooling grösser ist als Temperature Shading heating?
        Eigentlich will man ja die Beschattung im Sommer früher runterlassen, damit sich der Raum nicht aufheizt und im Winter die Beschattung länger offen lässt, dass Energie reinkommt.

        Sollte ja wahrscheinlich nicht sein, aber vielleicht mal ausprobieren ;-)
        Die Intelligente Raumregelung verstehe ich oftmals nicht, was sie tut :-)

        Kommentar

        • Merzl
          Azubi
          • 05.05.2025
          • 2

          #5
          Hallo e.tello,

          ich wollte mal nachhaken, ob du in der Zwischenzeit das Problem beheben konntest?
          Ich beschäftige mich aktuell mit demselben Sachverhalt...

          Grüße, Merzl

          Kommentar

          • e.tello
            Azubi
            • 03.06.2020
            • 5

            #6
            Hallo Merzl,

            ja, ich habe es klären können.

            Es hatte mit dem Eingang Mode zu tun.
            Bei Mode 4 sind die Beschattungsausgänge deaktiviert.

            Hier die Erläuterung:

            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 71
Größe: 410,9 KB
ID: 460853Mit besten Grüßen
            Enrique

            Kommentar

            • Merzl
              Azubi
              • 05.05.2025
              • 2

              #7
              Es lag tatsächlich daran, vielen Dank!

              Kommentar

              Lädt...