    Negativ Werte bei Analogsensor Mqtt

    Hi,

    ich möchte einen Wert von meinem Victron Cerbox GX via mqtt abfragen.
    Die Verbindung und abfrage klappt soweit allerding habe ich das Problem das alles was ein minus als Vorzeichen hat nicht angezeigt wird.
    Positive Werte ohne vorzeichen funktionieren einwandfrei.
    Was mach ich falsch ?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: thumb_57567.png
Ansichten: 168
Größe: 4,8 KB
ID: 435567
    VG
    David
    Angehängte Dateien
  • Christian Fenzl
    Lebende Foren Legende
    • 31.08.2015
    • 11245

    #2
    Validierung überprüfen.

    Warum ist das ein ModBus-Eingang (oder irgendwas Sonderbares) mit Registern usw?

    lg Christian
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 27.06.2024, 19:30.
    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

    Kommentar

  • Jan W.
    Lox Guru
    • 30.08.2015
    • 1467

    #3
    Ein 16-Bit unsigned Integer kann nicht negativ werden. Den Datentyp musst Du ändern.
    Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
    Loxberry: SmartMeter, MS Backup, CamConnect, Weather4Lox
    Lüftung: Helios KWL EC 370W ET mit Modbus TCP - via Pico-C
    Heizung: Stiebel Eltron WPF 5 cool (Sole-Wasser WP) mit ISG, FB-Heizung mit 18 Kreisen, Erdsonde - via modbus/TCP
    Node-RED: IKEA Tradfri

    Kommentar


    • DavidGr
      DavidGr kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Super danke das war es !