    Analogwert <2 = 0 alles andere soll durch

    Hallo zusammen.

    Ich bräuchte mal bitte Hilfe. Ich möchte meiner Luft WP mit einem 0-10V Regelsignal den Sollwert vorgeben. Das funktioniert auch schon sehr gut.

    Ich habe mit einem Skalierer schon die Temperatur in die Voltzahl skaliert. (2V = 0°C, 10V = 80°C) 0,5V =AUS

    Jetzt das Problemchen:
    Der Skalierer gibt als Minimumwert 2 aus. Das heißt ich habe gebe der LWP 0°C vor. und die LWP schaltet nicht aus. Ich kann den Skalierer nicht weiter runter stellen das sonst die Temperaturen nicht mehr passen.

    Wie schaffe ich es, dass ich nach dem Skalierer sage: Wenn Wert gleich 2 dann gib Null aus. Wenn größer 2 nimm den Wert vom Skalierer?

    Mit Statusbaustein habe ich das schon versucht aber der ist nicht so fein einstellbar, oder man muss für jedes Zehntelvolt einen Wert definieren. Das wollte ich nicht.

    Danke
    Christian
  • Prof.Mobilux
    Supermoderator
    • 25.08.2015
    • 5303

    #2
    Das kannst du mit einem Analogwahlschalter realisieren.