    Hallo zusammen,

    ich habe jetzt 3Tage lang das Forum durchsucht und die einzelnen Vorschläge und Möglichkeiten ausprobiert und versucht umzusätzen aber es passt nicht zu dem was ich mir vorstellen.
    Jetzt zum Vorhaben-ich möchte eine Zirkulationpumpe über Präsenz für 2 Minuten einschalten und dann ausschalten und für 30 Minuten sperren egal ob eine Präsenz erkannt wird oder nicht. Nach den 30 Minuten kann eine Präsenz die Pumpe wieder für 2 Minuten einschalten und anschließend wird sie wieder für 30 Minuten gesperrt.

    Wer kann mir hier helfen und mir verraten welchen Baustein und Anschluß und in welcher Reihenfolge ich dies aufbauen muss um zum Erfolg zu kommen. Da ich jetzt schon eine ganze Weile an der Sache rumexperimentiere würde ich mich über eine ausführliche Schritt für Schritt- Anleitung freuen.

    Vielen Dank schon einmal im Voraus
    VG Dominique
  • Lightpicture
    Lebende Foren Legende
    • 16.11.2015
    • 3892

    #2
    Hallo Dominique

    Dokumentation - Flankengetriggertes Wischrelais | Loxone

    Hier kannst du die Ein und Ausschaltdauer einstellen.

    Davor eine UND Verknüpfung bei dem du den Tr setzt und blockierst über den Ausgang des Wischrelais.
    FG
    Lightpicture

    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

    Kommentar


    • Dominique
      Dominique kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Hallo Lightpicture danke für deine Antwort aber irgendwie versteh ich das nicht. den I1 vom Undbaustein an den PM, den O vom Undbausteinan den TR vom Wischrelais und den P vom Wischrelais an den I2 vom Undbaustein, hab ich das richtig verstanden? Aber von wo schalte ich jetzt die Pumpe?

      Sorry aber ich steh echt auf dem Schlauch.....

    • Lightpicture
      Lightpicture kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Sorry, funktioniert damit nicht.
  • Lightpicture
    Lebende Foren Legende
    • 16.11.2015
    • 3892

    #3
    Hallo Dominique

    So passt es.

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 0
Größe: 26,9 KB
ID: 471052
    Angehängte Dateien
    FG
    Lightpicture

    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

    Kommentar

    • hismastersvoice
      Supermoderator
      • 25.08.2015
      • 7473

      #4
      Hier mal meine Version...
      BWM setzen den RS, aber so lange R auf EIN ist von der Ausschaltverzögerung wird er nicht gesetzt da R beim RS Vorrang hat.


      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: grafik.png
Ansichten: 0
Größe: 47,6 KB
ID: 471055

      Die Zeit VIs sind im Schalter Automatik/Dauer verschachtelt, so hat man eine saubere Visu.
      So kann man auch ohne Config die Zeiten selber anpassen.
      Kein Support per PN!