    SMA Sunny Tripower X 15 Modbus Kommunikation nach automatischem Update ausgefallen

    Hallo zusammen,

    leider ist die seit Jahren stabile Modbuskommunikation seit heute Nachmittag ausgefallen (Loxone Abfrageintervall 2,5s; nur Register 30775 "Gesamt Leistung").

    Als Ursache vermute ich ein automatisches SW-Update des Wechselrichters auf Version 03.14.22.R:



    Der Wechselrichter ist über seine IP Adresse erreichbar und funktioniert auch sonst. Modbus ist nach wie vor aktiviert und Port 502 ist nach wie vor eingestellt, Device ID ist "leer".

    Ein Reset des Wechselrichters bzw. des Miniservers brachte keine Besserung.

    Hat jemand von Euch ein ähnliches Problem oder gar eine Lösung? Wenn ja wäre eine Rückmeldung hilfreich, könnte bei Kontaktaufnahme mit SMA helfen.

    Viele Grüße, Jürgen
  • Flyfast
    Smart Home'r
    • 22.11.2015
    • 30

    #2
    Hallo zusammen,

    anbei des Rätsels Lösung 😉

    Mit der aktualisierten SMA Software akzeptiert der Wechselrichter im Modbus Protokoll nur noch die Geräte-ID 3. Die zuvor problemlos verwendete ID 2 (Anlagenparameter) erzeugt nur noch eine Modbus Exception.

    Vielleicht hilft die Erkenntnis ja vielleicht mal jemanden 🤷

    Viele Grüße, Jürgen