Energieflussmonitor - falsche Werte / Einheit

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • rs200
    Azubi
    • 07.12.2025
    • 6

    #1

    Energieflussmonitor - falsche Werte / Einheit

    Hallo,

    mein Miniserver I läuft jetzt nun schon eine ganze Weile ohne Probleme.
    Jedoch bin ich nun erst dazu gekommen, mich mit dem Thema Energie zu befassen.

    Ich habe dazu meine Netzzähler als auch meine 3 Knx Zähler für Waschmaschine, Trockner und Gefrierschrank angelegt.
    Da der Hauptzähler in Watt meldet und die KNX Zähler in mA hab ich alles auf Watt konfiguriert.

    Im aktuellen Fluss wird auch entsprechend alles korrekt dargestellt.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Loxone_Energie_1.png
Ansichten: 107
Größe: 49,4 KB
ID: 474786
    Jedoch stimmen die Werte für den Tages bzw. Gesamtverbrauch absolut nicht.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Loxone_Energie_3.png
Ansichten: 68
Größe: 54,7 KB
ID: 474787

    Besonders fällt das beim Gefrierschrank auf.
    Der springt ca. aller 30min kurz an und zieht für ca. 3min 400mA. Das sollte ja eigentlich keine kW/h ausmachen, schon garnicht 11kW/h.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Loxone_Energie_4.png
Ansichten: 68
Größe: 17,9 KB
ID: 474788
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Loxone_Energie_2.png
Ansichten: 66
Größe: 36,9 KB
ID: 474789

    Gibt es etwas, das ich in den Einstellungen vielleicht übersehen hab?

    Die Einheit für Leistung hab ich überall mit <v> W definiert.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Loxone_Energie_5.png
Ansichten: 71
Größe: 68,4 KB
ID: 474790
  • <Andreas>
    LoxBus Spammer
    • 07.03.2023
    • 406

    #2
    Hallo zusammen,

    bin darauf gestoßen da ich ein sehr ähnliches Problem habe

    Also in der Doku des Bausteins steht das wenn Pf alleine als Eingang verwendet wird die Einheitengröße für Mr gleich sein muss
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 55
Größe: 10,1 KB
ID: 479126
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 73
Größe: 25,4 KB
ID: 479124

    ​Ich hatte den Fall leider noch nicht und möchte jetzt einen Zähler hinzufügen der nur Pf verwendet, da meckert jetzt der Energieflussmonitor, verschiedene Zuordnungen
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: image.png
Ansichten: 72
Größe: 31,7 KB
ID: 479127

    Wie könnte ich jetzt das ganze geradebiegen ohne die ganze Statistik zu zerschießen? ​
    Meiner Meinung nach sollte der Energieflussmonitor ja ne einfache Umrechnung schaffen, macht er ja in der Visu auch

    Danke euch
    Angehängte Dateien