In der Bausteinbeschreibung heisst es:
On Pulse at rising edge Gibt einen Impuls bei steigender Flanke aus. 0/1
Off Pulse at falling edge Gibt einen Impuls bei fallender Flanke aus. 0/1
Das stimmt so allgemein nicht. Wenn es kein On gegeben, hat sendet der Baustein kein Impuls bei fallender Flanke.
Beispiel: Von=35, Voff=32
Übersteigt der Eingang 35, gibts den Impus bei steigender Flanke und geht er dann auf 32, gibts auch den Impuls bei fallender Flanke.
Geht der Eingang allerdings nur auf 33 und fällt dann wieder auf 32, gibt keinen Off-Impuls.
Für mich ich das wichtig da das Gerät am Schwellwertschalter auch von ausserhalb der Loxone Welt geschaltet werden kann.
Loxone meint das Verhalten wäre so ok. Wie könnte dann eine Lösung aussehen dass beim Unterschreiten von 32 ein Impuls kommt und beim Überschreiten einer, unabhängig vom Zustand.
Besten Dank.