Mobotix T25 - http Befehl zum auslösen der Klingel langsam

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • cko
    Smart Home'r
    • 25.08.2015
    • 78

    #1

    Mobotix T25 - http Befehl zum auslösen der Klingel langsam

    Hallo,

    ich habe eine T25 im Einsatz, per http-Befehl und virtuellem Eingang wird eine Klingel angesteuert. Der http-Befehl habe ich über den "IP-Notify" Menüpunkt eingebunden. Es gibt nach dem Klingeln allerdings eine 3 Sekündige Verzögerung bis der Http-Befehl gesendet wird. Kennt jemand dieses Problem?

    Danke
  • Thomas M.
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 3301

    #2
    Wird der Befehl 3 Sekunden zu spät gesendet (und kommt dann aber sofort an wenn er gesendet wurde) oder wird er eh sofort gesendet nur reagiert der Miniserver 3 Sekunden zu spät drauf?

    Kommentar

    • cko
      Smart Home'r
      • 25.08.2015
      • 78

      #3
      Es liegt an der Mobotix. Wenn ich den Befehl direkt an den Miniserver sende, klingelt es sofort! also MINISERVER-IP/dev/sps/io/klingel/pulse


      Diesen Zeitstempel bekomme ich von der Klingel (E-Mail)

      Camera mx10-14-xxx-xx
      Time 2016-07-25 22:29:58.642


      Die IP-Meldung geht allerdings erst verzögert raus.
      22:30:01 IPMSG miniserver[6532] Netzwerkmeldung an xxx.xxx.xxx.xxx:80 gesendet. 220 Byte in 0.881s.

      Grüße


      Kommentar

      Lädt...