Jalousie fährt runter dann wieder Hoch

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    Jalousie fährt runter dann wieder Hoch

    Hallo zusammen,

    bin recht neu auf dem Gebiet.

    Egal was ich Einstelle, die Jalousie fährt komplett nach unten dann einfach wieder Hoch.

    Jemand eine Idee

    gruss
    bernd
  • AlexAn
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 4338

    #2
    Räume mal etwas auf!
    Ich persönlich mag das nicht mit den C-Konstantenden ist aber Geschmackssache.
    Das wesentliche was das auf und abfahren auslöst sieht man nicht.

    Warum ist CU negiert? Also ständig ein Befehl zum auffahren!!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 30.08.2016, 15:31.
    Grüße Alex

    Kommentar

    • Gerd Clever
      MS Profi
      • 24.07.2016
      • 642

      #3
      Sieht so aus, als läge auf Cu ein (negierter) Dauerimpuls !?! Zeigst du mal, was auf Cu bzw. Cd eigentlich liegt?

      Gruß Gerd
      Zuletzt geändert von Gerd Clever; 30.08.2016, 15:38.
      Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25

      Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. (Psalm 127,1)

      Kommentar

    • AlexAn
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 4338

      #4
      Klick den schwarzen Punkt bei Cu weg und berichte nochmal!
      Ist mir auch schon passiert und übersehen tut man es auch ganz leicht.
      Grüße Alex

      Kommentar

      • Gast

        #5
        Kann es sein das da ein Signal von einem anderen Teilnehmen ( KNX Bus, ETS) geschickt wird

        Kommentar

        • AlexAn
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 4338

          #6
          Setzt du den Zentralbaustein mit einer Logik ein oder den Autopilot per App die dir dazwischenfunken?

          Seh gerade das die Info Zentral nicht am Baustein aktiviert ist.
          Zuletzt geändert von AlexAn; 30.08.2016, 16:12.
          Grüße Alex

          Kommentar

          • Gast

            #7
            In der ETS sind die Grundfunktionen programmiert, sprich die MDT Taster.
            Die Logik soll jetzt erst mal die Beschattung durchführen. Wollte aber die Taster so programmiert lassen erst mal.

            Kommentar

            • AlexAn
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 4338

              #8
              OK dann ist das ein KNX Thema!
              Grüße Alex

              Kommentar

              • Gast

                #9
                kann es sein das der baustein dann nicht funktioniert mit knx.

                Kommentar

                • AlexAn
                  Lebende Foren Legende
                  • 25.08.2015
                  • 4338

                  #10
                  Zieh dir das mal rein:
                  http://www.loxone.com/dede/service/d...rundlagen.html
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 30.08.2016, 21:05.
                  Grüße Alex

                  Kommentar

                  Lädt...