    Logik: "das erste Mal am Tag"

    Hallo zusammen,

    vielleicht stehe ich gerade auf der Leitung, aber ich bekomme es nicht hin.

    Wenn ich einen bestimmten BWM auslöse, möchte ich mein Garagentor hochfahren. Soweit alles klar. Als Einschränkung gilt aber, ich möchte das täglich nur beim allerersten Mal machen. Beim zweiten Auslösen soll nichts passieren und um Mitternacht, mit dem Tagesimpuls, soll sich das wieder zurücksetzen, so dass in der früh mit dem ersten betreten der Garderobe wieder das Garagentor hochfährt.

    Ich habe schon diverse Spielereien probiert. U.a. nur das EIN des Tagesimpulses zu speichern, was ich nicht hinbekommen habe.

    Wie habt ihr sowas gelöst.

    Vielen Dank euch im Voraus für Eure Mühen!
    Stefan
  • Thomas Kührer
    LoxBus Spammer
    • 25.08.2015
    • 402

    #2
    Hallo,

    vielleicht so:

    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht

Name: Tor Auf.JPG
Ansichten: 206
Größe: 43,4 KB
ID: 61185
    Zuletzt geändert von Thomas Kührer; 22.10.2016, 15:25.

    Kommentar


    • romildo
      romildo kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Hallo, Dein Link führt ins nichts, zumindest bei mir.

    • Thomas Kührer
      Thomas Kührer kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Ups, hab den Screenshot nochmal eingefügt. Hatten wohl den selben Gedanken
  • TimoC
    Extension Master
    • 25.08.2015
    • 181

    #3
    Nimm den Impuls des BWM und leg in parallel neben deiner "Garage auf" Aktion" noch auf einen Baustein "Einschaltverzögerung speichernd". Die Einschaltverzögerung legst du auf den Reset deines Garagen AUF Baustein. Mit dem Tagesimpuls ressetest du wiederum um Mitternacht den "Einschaltverzögerungs speichernd" Baustein.
    Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Einschaltverzögerung speichernd: Erfahren Sie hier mehr über dessen Realisierung!

    Kommentar

    • romildo
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 5177

      #4
      Hallo,

      Noch eine Variante wäre folgende:
      Bewegungsmelder an Impulsschalter S
      Tagesimpuls an Impulsschalter R
      Impuslschalter Q an Monoflop Tr
      Monoflop Q an Garagentor auf.
      LG Romildo