    Problem bei Einzelraumregelung IRR

    Bis jetzt konnte ich keinen Fehler finden.

    Die Einzelraumregelung überhitzt meine Räume.

    Z.B. Wohnzimmer

    IRR steht auf 21 Wohnzimmer wird aber auf 22 bis 23 grad aufgeheizt.

    laut Loxone ist die Config richtig.


    Aussage von Loxone:
    Code:
    Es git somit nur noch 2 mögliche Gründe dafür:
    
    - Falls es Fußbodenheizungen sind, speichern diese die wärme sehr lange und heizen auch im nachhinein den Raum weiter auf.
    - Es könnte auch sein, dass obwohl die Stellantriebe vollkommen geschlossen wären, ein Wasserdurchfluss möglich ist.

    Zuletzt geändert von HIS-Loxone; 24.11.2016, 12:37.
  • miqa
    MS Profi
    • 03.06.2016
    • 775

    #2
    Neue Installation?

    Stellantriebe für Fußbodenheizung haben (teilweise) eine sogenannte First-Open Funktion. Das heißt die Stellantriebe sind ab Werk ein kleines Stück geöffnet. Diese müssen einmal komplett auf gefahren werden, anschließend komplett zu. Erst dann können sie im normal Betrieb eingesetzt werden und gehen auch komplett zu wenn sie nicht mehr angesteuert werden.

    Soweit mein Schuss ins Blaue.

    Ansonsten gerne mehr Informationen. Dann kann man auch etwas mehr dazu sagen.

    Kommentar

    • Gerd Clever
      MS Profi
      • 24.07.2016
      • 642

      #3
      Die Ursache ist offensichtlich nicht ganz so einfach. Folgende Infos wären noch ganz gut:

      - Ausschnitt der Config im LiveView (IRR des Wohnzimmers)
      - zugehörige Schaltuhr
      - zugehörige Parameter (Temperaturen)
      - ggf. Statistik Temperatur
      - ggf. Statistik Heizventil (offen/geschlossen)

      und noch, was ist es für eine Heizung?

      Gruß, Gerd
      Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25

      Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. (Psalm 127,1)

      Kommentar

      • HIS-Loxone
        MS Profi
        • 26.08.2015
        • 552

        #4
        Heizung ist eine Viessmann Pellets welche einen 2000
        Liter Buffer speist, dieser wird aber auch von der Solaranlage gespeist.

        die Stellantriebe sind 0-10V (von Loxone)

        es ist nur der IRR im Einsatz.
        Heizkurve ist direkt auf der Viessmann Pellets hinterlegt.

        Schaltzeiten gibt es 0-24 Uhr.






        Kommentar

        • Gast

          #5
          Hallo,
          Wie ist denn die Heizkurve an der Viessmann Heizung eingestellt? Evtl. Ist diese viel zu hoch und du fängst dir nen Überschwinger ein...

          Gruß
          Sven

          Kommentar

          • svethi
            Lebende Foren Legende
            • 25.08.2015
            • 6334

            #6
            Die Fußbodenheizung wird aus dem Puffer gespeist? Ist denn ein Mischer zwischen Puffer und Fußbodenheizung? Vorlauftemperatur zu hoch? Steilheit, Parallelverschiebung, eingestellte Raumtemperatur?
            Und wie die Anderen schon fragten ... sind die Ventile bereits geschlossen wenn der Raum beginnt zu überheizen?