Fensterkontakte flasch programmiert?

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5169

    #16
    Sofern möglich, könntes Du auch einfach mal einen Eingang am MS abhängen, dann muss in der LiveView dieser Eingang auf AUS wechseln.
    LG Romildo

    Kommentar

    • Da_Mani
      Extension Master
      • 10.10.2015
      • 121

      #17
      Kann es etwas mit der "Validierung" in den Eigenschaften vom MS Eingang zu tun haben?
      Alle anderen Tipps werde ich morgen mal testen.

      Danke dafür schon mal

      Kommentar

      • romildo
        Lebende Foren Legende
        • 25.08.2015
        • 5169

        #18
        Ja, damit hat es was zu tun. Zeitüberschreitung auf 0 stellen.
        LG Romildo

        Kommentar

        • Da_Mani
          Extension Master
          • 10.10.2015
          • 121

          #19
          Problem gelöst..
          Vielen dank an alle

          Kommentar

          • Gast

            #20
            was war es?

            Kommentar

            • doc-brown
              Lox Guru
              • 13.09.2015
              • 1493

              #21
              was romildo geschrieben hat - die zeitueberschreitung auf 0 setzen ;-)

              Kommentar