1wire-Bus bei MS Neustart nicht abfragen

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • tholle
    MS Profi
    • 26.08.2015
    • 830

    #1

    1wire-Bus bei MS Neustart nicht abfragen

    Moin,

    ich habe 18 Stk von Bouni's 1wire-Platine verbaut, die bis jetzt auch 1a ihren Job machen.

    Ich habe allerdings das nervige Problem, dass der 1wire-Bus je jedem Neustart des MS (z.B. neue Config einspielen, etc.) immer abgefragt wird, die Abfrage allerdings oft laeuft, bevor alle 1wire-Platinen wieder im System angemeldet sind.

    Das fuehrt dann dazu, dass die Jalousien und Rolllaeden ein Stueck nach oben fahren (habe eine Logik verbaut, die die Jalousien und Rolllaeden etwas oeffnet, wenn man ein Fenster auf Kipp stellt, also der iButton, der auf der Platine verbaut ist, nicht auf dem Bus erkannt wird), was ziemlich nervt, weil das auch in den Kinderzimmern passiert. Hin und wieder werden die Kinder dadurch wach.

    Kurzum, ich suche nach einer Moeglichkeit, im Falle eines reboots des MS die 1wire-Abrage zu unterbinden. Dummerweise hat ausgerechnet der Jalousiebaustein ja keine Remanenz.

    Hat jemand eine Idee, wie man das in den Griff kriegen kann?

    thx und Gruss,
    tholle
    Hallo zusammen, ich bin auf die Geschichte mit den DS2411 als günstige Fensterkontakte Sensorik über 1-wire aufmerksam geworden und habe mir gedacht das ich da
  • romildo
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 5169

    #2
    Möglicherweise hilft da der Startimpuls in Kombination mit einem verlängerten Impuls (z.B. Monoflopp) am Dis Eingang der Jalousie.
    LG Romildo

    Kommentar

    • Christian Fenzl
      Lebende Foren Legende
      • 31.08.2015
      • 11250

      #3
      Ich habe die Zeit "Impuls bei Neustart" mit 60 Sekunden Ausschaltverzögerung.
      Mittels Merker blockiere ich damit alles, was bei Neustart solche Phänomene hervorruft.
      Z.B. könntest du so den Eingang der Jalo mit UND blockieren.
      Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

      Kommentar

      • tholle
        MS Profi
        • 26.08.2015
        • 830

        #4
        Vielen Dank euch beiden,

        das sind doch schon mal Moeglichkeiten. Wie genau kann ich denn den "Impuls bei Neustart" abfangen oder den Startimpuls aktivieren? Ich meine, wenn man auf "In Miniserver speichern" klickt, hat man ja keine Moeglichkeit mehr noch einzugreifen.

        Kommentar

        • romildo
          Lebende Foren Legende
          • 25.08.2015
          • 5169

          #5
          Startimpuls findest Du in Peripherie unter Zeiten. Einfach auf eine Seite ziehen.
          LG Romildo

          Kommentar

          • tholle
            MS Profi
            • 26.08.2015
            • 830

            #6
            ah, perfekt! vielen Dank! Hatte ihn bei den Objekten gesucht.

            Kommentar

            • roadi
              MS Profi
              • 26.08.2015
              • 561

              #7
              Hast du das Problem in der Version 8 auch noch?

              Ich hatte das eine Zeitlang mit den Vorgängerversionen, da schaltete sich immer die Alarmanlage scharf(Ibutton) und die Wohnzimmerjalousie fuhr hoch(Logik davor).

              Seit Version 8 ist das aber komplett weg. Und ich hab sonst nichts geändert.
              Loxone: 1x Miniserver, 8x Extension, 2x Dimmer, 1x Relay 2x 1Wire, 1x DMX, 1x Fröling, 1x AirBase, 1x NanoIO Air, 1x RemoteAir, 2x Multi Extension Air
              Dmx4all:4x X9, 1x MaxiRGBW, 1x RGB
              Synology: DS414, 4x4TB WD red,
              Intel NUC7I3BNK: Proxmox, MusikServer4Lox, Win10, loxberry, Verstärker für 10 Zonen Eigenbau
              Fritzbox: 7490
              Rasenmäher: Husqvarna Automower 420 (2017), Robonect HX R3 Modul

              Kommentar


              • tholle
                tholle kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Ja, ist in der aktuellen Version bei mir auch noch.
            • Thomas M.
              Lebende Foren Legende
              • 25.08.2015
              • 3301

              #8
              Habe ebenfalls diverse Dinge bei einem reboot oder neustart mit einer verzögerung blockiert.
              Hatte auch beim start manche raffs die sich bewegt hatten, weil beim start irgendwelche fenster fälschlicherweise kurz offen waren.
              Bzw. wenn man in der nacht herumprogrammiert und es darf niemand um keinen preis geweckt werden, sonst gibts prügel

              Kommentar


              • tholle
                tholle kommentierte
                Kommentar bearbeiten
                Moment mal, du beschreibst hier genau mein Leben. Das machen mir Angst! 😂
            • tholle
              MS Profi
              • 26.08.2015
              • 830

              #9
              Klappt leider nicht. Nach einem Reboot ziehen einige Rolllaeden/Jalousien immer noch an.
              Der Merker geht auf jeden Jalousiebaustein auf DIS. Der Monoflop haelt 60 Sek.

              Fehlt noch etwas?

              Gruss,
              tholle

              Kommentar

              • Christian Fenzl
                Lebende Foren Legende
                • 31.08.2015
                • 11250

                #10
                Zeig mal, wo der Merker angeschlossen ist.
                Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

                Kommentar

                • tholle
                  MS Profi
                  • 26.08.2015
                  • 830

                  #11
                  Moin Christian,

                  hier exemplarisch vom Gaeste-WC.

                  Kommentar

                  • romildo
                    Lebende Foren Legende
                    • 25.08.2015
                    • 5169

                    #12
                    Da ist auch noch ein Zentralbaustein verknüpft. Kann es sein, dass darüber noch ein Signal kommt?
                    Würde da auch noch den Dis anhängen.
                    LG Romildo

                    Kommentar


                    • romildo
                      romildo kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Im Block oben rechts neben dem i ist noch ein +

                    • tholle
                      tholle kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Ah.. cool! Vielen Dank!

                    • simon_hh
                      simon_hh kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      romildo, Du bist ein sagenhafter Guru
                  • tholle
                    MS Profi
                    • 26.08.2015
                    • 830

                    #13
                    Ich habe jetzt mal an saemltiche Zentral-Bausteine auch den Merker auf DIS gelegt. Zwei Jalousien gehen nach einem Neustart trotzdem noch hoch.
                    Noch eine Idee?

                    Gruss,
                    tholle

                    Kommentar


                    • romildo
                      romildo kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Der vom Gaeste-WC ist da aber nicht dabei, oder etwa doch?
                  • tholle
                    MS Profi
                    • 26.08.2015
                    • 830

                    #14
                    Nein, der nicht. BAD-OG und eine Jaloulsie in einem Kinderzimmer.

                    Kommentar


                    • romildo
                      romildo kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Und was hängt wo an der Automatikjalousie (Cu,Cd,S)?

                    • tholle
                      tholle kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Impuls Sonnenaufgang: Cu
                      Impuls Sonnenuntergang: Cd
                      Sperre_nach_reboot: Dis
                      Zeit_Doppelklick: Tdc

                    • romildo
                      romildo kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Und wohin gehen die UND Ausgänge und was ist an S?
                      Vermute mal Oberes UND auf Cd unteres auf S, kann man aber nicht 100% erkennen.

                      Und wenn Du mir auch noch die Parameterwerte der Jalousie bekannt gibst könnte ich es bei mir mal testen.
                      Natürlich nur wenn gewünscht.
                      Zuletzt geändert von romildo; 10.12.2016, 17:46.
                  • Christian Fenzl
                    Lebende Foren Legende
                    • 31.08.2015
                    • 11250

                    #15
                    tholle Wenn irgendwo vor den Eingängen oder Ausgängen irgendwelche Negierungen sind, macht das auch Probleme. Evt. musst du _nach_ den Bausteinen die Vertiegelung einbauen.
                    Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine

                    Kommentar


                    • roadi
                      roadi kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Jetzt wo du das sagst, glaub ich das ich bei mir damals die Negierungen gegen nicht Bausteine ersetzt habe. Irgendwas schwirrt da in meinem Kopf rum.

                      tholle probier das mal.

                    • tholle
                      tholle kommentierte
                      Kommentar bearbeiten
                      Thx fuer den Hinweis, aber ich habe keine Negierungen direkt auf Bausteinen. Nur 'NICHT-' Bausteine. Die meinst du mit 'Negierung' aber nicht, oder? Du meinst Negierungen direkt in den Bausteinen an Ein- bzw. Ausgaengen, richtig?
                  Lädt...