Logik Zeit Jalousien

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • lighthouse123456
    Smart Home'r
    • 28.01.2016
    • 56

    #1

    Logik Zeit Jalousien

    Hallo ,

    wer er kann mir einen Tipp geben.
    Ich möchte gerne die Jalousie bei Impuls Sonnenuntergang schließlich, jedoch nicht vor 18:30....

    Danke Gruß vom Bodensee Olaf
  • Gast

    #2
    Hallo,

    den Impuls mit dem Ausgang des Schaltuhrbausteins auf ein UND-Gatter legen und den Ausgang des UND-Gatters auf den Jalousiebaustein.
    Die Schaltuhr dann mit einer Zeit ab 18:30 programmieren.
    So mache ich das zumindest.
    Kann bei Bedarf morgen auch die Logik posten.

    Gruß, Florian

    Kommentar


    • lighthouse123456
      lighthouse123456 kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Hallo Florian,
      Frage zu Deiner Logik: Sonnenuntergang impuls kommt um 17:00. Wie soll das "und" Gatter den Impuls um 18:30 von der Schaltur auslösen ? ich denke man muss noch einen Monoflop hinter den Sonnenimpuls schalten..... DANKE für einen Tipp.. olaf
      Zuletzt geändert von lighthouse123456; 13.01.2017, 20:58.

    • Gast
      Gast kommentierte
      Kommentar bearbeiten
      Den Impuls auf einen Impulsschalter RS setzen. Dieser Baustein hält dann den Wert bis zum Rücksetzen.
      Den Ausgang des RS Bausteins auf ein UND Gatter zusammen mit der Schaltuhr.
      Den Ausgang des UND Gatters auf einen Mono Flop (Zeit z.B. 2 Sekunden).
      Den Ausgang des Mono Flops auf den Reset Eingang vom oben eingetragenen RS Baustein und auf Deine Jalousie.

      So sollte es funktionieren,
      Wenn es nicht geht, programmiere ich es am Wochenende mal nach.
  • Benjamin Jobst
    Lox Guru
    • 25.08.2015
    • 1199

    #3
    Loxone will ja, dass ihr das alles über den Autopilot-Designer in der App macht
    MfG Benny

    Kommentar

    • miqa
      MS Profi
      • 03.06.2016
      • 782

      #4
      Nur weil Loxone das will, heißt das nicht, dass das die beste Lösung ist

      Kommentar

      • Gast

        #5
        Ich habe die Jalousien über KNX angeschlossen und den EIB-Baustein verwendet.
        Da geht der Autopilotdesigner nicht, da das Signal zu kurz ist. (Für eine volle Fahrt muss das Signal länger sein)
        Oder ich weiß nicht, wie ich im Autodesigner die Signallänge einstelle.

        Aber grundsätzlich mag ich auch lieber programmieren als den Designer verwenden.

        Kommentar