1-Wire-Temperaturfühler zeigt immer gleichen Wert an

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Gast

    #1

    1-Wire-Temperaturfühler zeigt immer gleichen Wert an

    Hallo an alle,

    im Forum habe ich leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
    Ich habe schon seit Monaten ein Problem. In allen 4 Räumen im Obergeschoss eines Einfamilienhauses (BJ 2016) zeigen die Temperaturfühler von Loxone immer die gleiche Temperatur an. Z.B. im Bad 20,5°, im Kinderzimmer 18,6°. Von allen anderen Räumen wird die korrekte Temperatur angezeigt. Habe die Einstellung der Temp.fühler mit anderen funktionierenden Temp.fühlern verglichen, doch es ist kein Unterschied festzustellen.

    Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich suchen soll?

    Danke & Grüße
    Chris
  • Leo Kirch
    MS Profi
    • 26.08.2015
    • 831

    #2
    Schon mal einen Kreuztausch eines funktionierenen Sensors gegen einen der Auffälligen gemacht?
    -

    Kommentar

    • Thomas M.
      Lebende Foren Legende
      • 25.08.2015
      • 3301

      #3
      Oder mit http://miniserver/dev/sys/ExtStatistics/xxxxx (xxxxx=Seriennummer der 1-wire extension) versucht?
      Hier würdest du Kommunikationsprobleme entdecken.

      oder im 1wire monitor nachsehen?
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 13.04.2017, 06:41.

      Kommentar

      • Benjamin Jobst
        Lox Guru
        • 25.08.2015
        • 1199

        #4
        Ich gehe davon aus, alle betroffenen Sensoren hängen an einem 1-Wire-Zweig? Vielleicht gibt es ein Problem in der Verkabelung? Sind die Sensoren parasitär oder über 3 Leiter versorgt? Kannst du eine Spannung VCC-GND messen, ob die Teile überhaupt Saft haben?
        Die funktionierenden Sensoren hängen aber an der selben 1-Wire-Extension oder?
        MfG Benny

        Kommentar

        • Gast

          #5
          Leo Kirch : Sorry, für die blöde Frage. Ich habe die Verkabelung nicht selbst gemacht, wie kann man die Kabel aus dem Temperaturfühler wieder rausziehen? Sind diese fest geklemmt?

          Gast M.: Danke für den Tipp, habe im Log folgende Fehler entdeckt:
          1-Wire Serial 28.07.61.54.07.00.00.EB: 197472 Packet Requests, 197472 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
          1-Wire Serial 28.1F.5F.54.07.00.00.37: 197472 Packet Requests, 197472 CRC Errors, 0 85 Degree Problems
          1-Wire Serial 28.E8.16.54.07.00.00.DA: 197478 Packet Requests, 197478 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;

          1-Wire Serial 28.34.F1.53.07.00.00.6E: 197478 Packet Requests, 197478 CRC Errors, 0 85 Degree Problems;
          Die scheinen tatsächlich nicht zu funktionieren.

          Wenn ich nach 1-Wire in der Loxone-Config suche, findet er 6 Temp.fühler. Genau die 4 von oben sind nicht dabei.

          Benjamin Jobst :
          Es hängen alle Temp.fühler an der gleichen 1-Wire-Extension. Werde mir mal ein Prüfgerät besorgen, habe leider keins im Haus.

          Kommentar

          Lädt...