Oder halt ein anderer Weg wäre....
Den Multiplus im ESS Modus 3 zu betreiben und über Modbus TCP die Regelung komplett über Loxone ab zu bilden...
Im Modus 3 ist die Victron eigene Regelung quasi aus und ein externes System übernimmt die Einstellungen,
Aber hier komme ich persönlich auch nicht weiter welche Register wann wie beschrieben werden müssen. Ist zwar bei Victron gut beschrieben aber auf Loxone Seite mit ziemlich viel probieren und arbeit verbunden.
Integrate Loxone Values as smart meter into Victron Energies Venus OS - lucienkerl/dbus-loxone-smartmeter
Es funktioniert, ich habe es zum Laufen gebracht.
Ich habe jedoch ein Problem mit den Einheiten bei der Ausgangsmessung des Stroms. Er wird nur als ganze Zahl angezeigt und berücksichtigt keine Dezimalstellen. Da gibt es etwas Durcheinander.
Ich habe mir auch einen Multiplus GX zugelegt. ESS funktioiert einwandfrei. Ich habe eine Problem mit der Einbindung in Loxone.
Es geht mir um die Leistung für den Speicher Zähler. Welche Modbus-Adresse muss ich verwenden. Ich benötige ja die Leistung mit positiv oder negativ Wert, je nach dem ob geladen oder entladen wird. SOC funktioniert. Die Modbus register Liste habe ich. Wer kann helfen?
Die Leistung errechnest Du aus Spannung * Strom (= Leistung in Watt). Der Strom hat dabei bei Entladung ein negatives Vorzeichen. Loxone erwartet das genau anders herum (positves Vorzeichen = Entladen), daher einmal mit -1 multiplizieren. Zudem möchte Loxone kW anstatt W, also noch einmal durch 1000 dividieren.
Grüße.... Hat es jemand schonmal geschafft aus Loxone heraus einen PV Inverter oder ähnliches Richtung VenusOs (Victron) zu emulieren?
Die Wege über Node Red sind mir bekannt.
Da ja nun Loxone auch wenig Mqtt kann würde ich den Weg mit Mqtt direkt interessieren.
Eventuell auch den Umweg über Loxberry Mqtt...
Also quasi Loxone -->Mqtt-->VenusOs (Broker)?
Hallo, ich bin jetzt Besitzer eines Cerbo GX und Multiplus mit EEL Batterie. Nun würde ich gerne die Werte einbinden, was mir Dank der Hilfe hier gelingen dürfte.
Aber, was ich noch nicht verstanden habe: Kann ich den GX auch steuern? Also konkret: Mein PV Wechselrichter wird nicht gesteuert, ist nur über AC eingebunden und wird vom Energy-Meter der Victron Geräte erfasst. Nun macht der 4000 Watt, das Haus verbraucht 1000, bleiben 3000 Watt, die in die Batterie gespeist werden, bei Bedarf.
Jetzt möchte ich in diese Regelung bei Bedarf eingreifen. Der Strom soll nicht in die Batterie gehen, sondern für X-Stunden in das Netz, also eingespeist werden. Geht das irgendwie?
Das kannst du ganz gut per Modbus TCP machen. Im Cerbo GX musst du Modbus aktivieren und in der Loxone Config einen entsprechenden Modbusserver einrichten.
Dann kannst du in der Loxone Logix den entsprechenden Modbusbefehl einrichten.
Siehe ein Paar Screenshots dazu. In meinem Fall verändere ich die Entladeleistung des Speichers. Mit der richtigen Modbusadresse, lässt sich aber sicher auch die Speicherleistung limitieren.
Beachte, dass du den Werte um eine Dezimalstelle kleiner senden musst. Siehe Beispiel: 1337W wird als 133.7 an den Cerbo GX gesendet.
Wo bekomme ich diese Modbus Adressen denn her, die ich einrichten muss?
Ich habe bislang nur Erfahrungen mit den Shellys und da wird ja auch ähnlich gearbeitet.
Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 05.12.2025, 17:26.
Grund: Vollzitat gelöscht
Das habe ich schon gefunden. Aber in den Anleitungen der Cerbo steht irgendwas mit ESS Mode 2, um die Werte ändern zu können, was Entladung und Ladung angeht. Aber leider blicke ich da nicht durch, wo der Mode 2 eingestellt werden kann oder soll. Im Cerbo in den ESS Einstellungen gibt's das nicht.
Ich möchte halt nur das Laden der Batterie stoppen können, nur, wenn die Spannung nicht gerade im Keller ist.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und Websiteaktivitäten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen über unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.