Rauchmelder Gira Dual Q > Relais schaltet nur am direkten Rauchmelder

Einklappen
X
 
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • t_heinrich
    Lox Guru
    • 07.01.2016
    • 2141

    #1

    Rauchmelder Gira Dual Q > Relais schaltet nur am direkten Rauchmelder

    Hallo zusammen,

    ich habe bei mir 6 Rauchmelder miteinander verbunden; beim Funktionstest an einem Melder signalisieren auch die anderen.

    In einem Rauchmelder (Flur) habe ich das dazugehörige Relais verbaut (Rollläden hoch; Caller; etc.).

    Das Relais spricht beim Funktionstest aber NUR an, wenn ich den Funktionstest im Flur durchführe; bei allen anderen Meldern schaltet das Relais nicht.

    Kann das jmd bestätigen?
    Ansonsten würde ich mich mal an Gira wenden.

    Gruß Thomas

  • Thomas M.
    Lebende Foren Legende
    • 25.08.2015
    • 3301

    #2
    Steht indirekt im Text ...
    Das Alarmrelais spricht an, wenn ein Alarm anliegt.
    Ein Funktionstest an einem Melder ist ja kein Alarm.

    Zumindest würde ich das so interpretieren.
    Kannst ja probieren in dem du einen beliebigen Melder (nicht der mit Relais) einnebelst.
    Wenn das Relais nur im Alarmfall anspricht ist das eben so.

    Kommentar

    • Gerrit
      MS Profi
      • 26.08.2015
      • 947

      #3
      Ja ist so. War auch schon hier mal Thema oder im alten Forum. Einfach mal echten Alarm mit Deo auslösen.

      Kommentar

      • t_heinrich
        Lox Guru
        • 07.01.2016
        • 2141

        #4
        Danke schon mal für eure Infos, dann bin ich ja beruhigt und besorge mir so ein Spray.

        Kommentar

        Lädt...