    Hey,
    Meine Frage lautet, ob man einen Schalter auch auf die analogen Eingang legen kann. Sowie bei den digitalen Eingängen, heißt 24V zum Schalter und der andere Draht auf analogen Eingang.

    Dankeschön im Voraus.


    Gesendet von iPhone mit Tapatalk

  • #2
    Hallo,

    Zentrale Steuereinheit für Automatisierungsaufgaben aller Art.


    Ja das geht.

    Info aus der Doku.

    Auch als digitaler Eingang verwendbar (24VDC): kleiner 1V entspricht logisch 0;
    1 – 24V entspricht logisch 1
    Eingangswiderstand: 10kOhm
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 23.04.2020, 15:48.
    FG
    Lightpicture

    Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN

    Kommentar


    • #3
      siehe https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...?pageId=917601
      -

      Kommentar


      • #4
        hey
        habe einen pir der leider nur den gnd schaltet ist es möglich darüber einen digitalen eingang zu schalten oder geht das dann nur mit zusätzlichem relais ?

        Kommentar


        • #5
          Du kannst das mit einem Pull-up Widerstand machen, zb 2 kOhm. https://rn-wissen.de/wiki/index.php/...own_Widerstand

          Mit der Suche findest du Evt. hier auch einen Thread dazu.

          Mit dem Pull-Up musst du den Eingang dann invertieren (keine Bewegung = EIN, Bewegung = AUS).