    Hallo!
    Vielen Dank für die Idee mit dem RGBW Dimmer! Ich habe das so umgesetzt und es funktioniert prima! Jetzt ist es nur so, dass die Aktoren auch schalten, wenn zu wenig Anforderung am Klimacontroler ist um die Heizung ansichbzu aktivieren. Wie habt ihr das gelöst? Bringt halt auch nichts, wenn der Stellantrieb mit 24v versorgt wird, wenn die Heizung eh nicht läuft.

    LG Stefan

    Kommentar

    • Michael Sommer
      Lox Guru
      • 25.08.2015
      • 1976

      #32
      justStefan
      Ich arbeite zwar nicht RGBW-Dimmern zur Ansteuerung der Stellantriebe ssondern nur mit 0-10V-Stellantrieben in Verbindung mit 0-10V-Temperaturfühlern. Die für die Antriebe bemötigte 24V-Spannungsversorgung schalte ich per zentralen Relaiskontakt außerhalb der eingestellten Heizperiode einfach ab. Dazu werden per Logik, alle Anlagenteile zur Beheizung (Heizbetrieb Wärmeerzeuger, Heizkreispumpen, etc.) ebenfalls abgeschaltet. Für die Heizperiode nutze ich nicht das in den IRR hinterlegte Heizperiden-Programm sondern eine eigene zentrale Schaltuhr, mit entsprechender Ergänzung-Logik zur Heizungsfreigabe/Sperrung sowie zur Heizperiodenüberbrückung (Verlängerung Abschaltzeitraum, Auskühhlschaltung, etc.).

      Gruß Michael
      Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
      ELT-UG: MS1, 5 Extensionen, Notbedienebene, RM+WM-Anlage, Mehrere Shellys,
      OG: MS1, 8 Extensionen, Notbedienebene, Mehrere Shellys
      EG: konvent. E-Installation, Autarke EZR-Regelkreise (0-10V) für Stat.-HZG mit Aufschaltung (Schwellwert) des Heizkreises auf den Miniserver UG, Zeitsteuerung EG-Wohnung aus Miniserver UG). Mehrere Shellys
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1

      Kommentar

      • chris.nils
        Azubi
        • In den letzten 4 Wochen
        • 1

        #33
        Hallo, vielen Dank für den Support bis hierher, ich habe die Heizungsregelung Genau wie hier beschrieben, mit dem RGBW Dimmer Realisiert. Da ich im Loxone Universum neu bin, habe ich jedoch einen Hänger bei der Programmierung.
        Die Temperatur von meinem Touch wird erkannt, da ich aber Normally Open (NO) Stellantriebe verwende, müssten diese ja geschlossen werden wenn es zu heiß wird und nicht geöffnet wenn zu kalt.
        Hierzu finde ich irgendwie Keine Umkehr, oder ich suche nicht an der richtigen Stelle…

        Danke für eure Hilfe im Voraus!

        Kommentar


        • Jan W.
          Jan W. kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Eine Konvertierung kannst Du direkt im Ausgang über Korrektur vornehmen, siehe https://www.loxone.com/dede/kb/korrektur/ Typischerweise hat Du 0 bzw. 1 als Eingangswert (auf/zu), der auf 100 bzw. 0 (Prozent) gemappt werden muss, da der RGBW Dimmer Ausgänge mit 0-100% verwendet.

        • chris.nils
          chris.nils kommentierte
          Kommentar bearbeiten
          Vielen Dank! Es läuft nun prima! Habe es allerdings mit dem NICHT Baustein geschafft…also einfach Ein aus umgedreht.
      Lädt...