My-PV AC ELWA 2 - zur Warmwasserbereitung mit PV Überschuss mit Loxone
Einklappen
X
-
My-PV AC ELWA 2 - zur Warmwasserbereitung mit PV Überschuss mit Loxone
Die neue My-PV AC ELWA 2 - zur Warmwasserbereitung mit PV Überschuss - finde ich hoch spannend - wenn man das dann mit Loxone koppen / steuern kann so dass bei PV-Überschuss gerade im Sommer das Warmwasser bereitet werden kann spart das jede Menge Gas / Heizöl in den Sommermonaten. Bin mal gespannt, ob da was von Loxone als vorkonfigurierter Baustein / Template kommt.Stichworte: - -
Also die normale ELWA funktioniert schon sehr gut. Die habe ich bei einem Bekannten verbaut. Der Heizstab bedient dort einen separaten 300L Speicher, der dann per 3 Wegeventil an den Heizkessel angeschlossen ist. Anlage ist seit 2018 in Betrieb und funktioniert tatellos und wartungsarm. Installiert sind PW 4,9KW Peak und der Überschuss geht via Heizpatrone in den Speicher. Von ca. 3800L/a Ölverbrauch auf ca. 1400L/a Ölverbrauch runter. -
Hallo ich habe einen ELWA2 in Betrieb genommen, es klappt soweit ganz gut nur ich gebe ihm max. 3500 W vor und als Rückwert bekomme ich nur knapp 2400 W. Ich bekomme ihn nicht auf volle Leistung. Vielleicht habt ihr eine Idee. DankeMiniserver v10.0.9.5, 1x Extension, 2x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, DMX Extension, 1-Wire Extension, Air Extension, Air Bewegungsmelder, Touch Sourface, Fenster und Türkontakte, Fenstergriff Air, Mobotix T25, Doorbird, MDT Smart 2Kommentar
-
Hallo Marco, danke für die Idee ich bin schon in Korrespondenz mit MyPV. Ich sollte die Begrenzung Register 1014 mal nachschauen, da gebe ich aber 3500 vor und trotzdem geht er nur mit 2400 rein. Ich sollte ihm jetzt mal die Seriennummer des Gerätes schicken, was ich getan habe. Ich bin gespannt was er mir Morgen mitteilt, ich werde die Info hier reinschreiben. Gruß IngolfMiniserver v10.0.9.5, 1x Extension, 2x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, DMX Extension, 1-Wire Extension, Air Extension, Air Bewegungsmelder, Touch Sourface, Fenster und Türkontakte, Fenstergriff Air, Mobotix T25, Doorbird, MDT Smart 2Kommentar
-
Hallo nachdem ich MyPV die Seriennummer mitgeteilt habe, bekam ich dies am nächsten Tag zur Antwort:
Sehr geehrter Herr Steimel!
Ihr Gerät war im Kompatibilitätsmodus auf Imitation ELWA-E eingestellt.
Ich habe ihn nun auf den normalen Modus umgeändert und einen kurzen Boost gestartet.
Und jetzt klappt es.Miniserver v10.0.9.5, 1x Extension, 2x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, DMX Extension, 1-Wire Extension, Air Extension, Air Bewegungsmelder, Touch Sourface, Fenster und Türkontakte, Fenstergriff Air, Mobotix T25, Doorbird, MDT Smart 2Kommentar